| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ASIA 新手 经验值:37 发帖数:27 精华帖:1 |
楼主
主题:810D PLC数据DB20.DBX13.0为什么无法保存
我公司有一台济南数控车,数控系统为810D ,最近出现了奇怪故障希望高手给予支持.
刀架\主轴都不能正常动作,经查PLC有一状态位不对,在诊断菜单PLC子菜单下可以更改,机床恢复正常.但一关机重启后就又恢复原样.不知如何将DB20.DBX13.0这一位的更改保存下来.急!!!!
东北
|
|
ASIA 新手 经验值:37 发帖数:27 精华帖:1 |
楼
主题:回复:810D PLC数据DB20.DBX13.0为什么无法保存
谢谢各位高手,我的问题解决了,在MD14512中改了一位后恢复正常.有问题我会再请教各位的
东北
|