| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
安仔 游士 经验值:298 发帖数:71 精华帖:0 |
楼主
主题:如何使6RA70提早进入弱磁调速?
我们这有一台轧机,经常出现速降。
经过分析后,确认是由于电压低造成的。 我想让6RA70在电压低的时候进行弱磁调速。 请问如何实现提前弱磁。 谢谢!! |
|
kdrjl 至圣 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:如何使6RA70提早进入弱磁调速?
动态速降大,可以通过调节器的参数改变(PI时间常数不变,但提高P,减小I),使速调的特性变硬,另外,放开装置和电机的过载倍数,如果还是不行,那就是装置容量小了,或受网侧电压限制了。这就没办法了。但不是靠调弱磁点来解决。
我是你的朋友
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
16楼
主题:回复:如何使6RA70提早进入弱磁调速?
如果是可逆装置,触发角到30度,那说明进线电源的容量确实不够。
可以用S00软件设定轧钢时为不可逆系统,这样触发角可以放到5度,会显著解决问题。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
18楼
主题:回复:如何使6RA70提早进入弱磁调速?
逆变颠覆并不分可逆系统与不可逆系统,因为逆变逆覆更多是指本桥逆变失败。
电柜可逆系统的触发角限幅设定为30度,很大程度是避免因可控硅不能可靠判断而产生的环流。 而不可逆系统则不会产生环流。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
26楼
主题:回复:如何使6RA70提早进入弱磁调速?
诚如K侠所说,30°和24°,其实就是一个安全裕量大和小的区别。
这就好比酒驾一样,我们不能说酒驾百分之百会出问题,只能说酒驾出问题的几率比非酒驾行车要高一些。 |
|
飘者也 侠士 经验值:1011 发帖数:93 精华帖:1 |
28楼
主题:回复:如何使6RA70提早进入弱磁调速?
动态速降和你的速度环和电流环响应有关。还有就是你的电流过载倍数。一般像突然加负载的设备,我们一般做2.5倍的过载来调整,这个会让速降降低。还有就是自动化里边做附加补偿,手段多种。任何突加负载都会有速降的。关键是降多少!
出差:不在乎的是飘着的风景,在乎的是飘着的心情!!!
|