| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
芮芮 游侠 经验值:453 发帖数:236 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440的环流问题!
版主说过“对于西门子的6SE70系列或MM440的75kW容量以上系列装置,绝对不可以共直流母线”是为什么?能详细说明吗?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
10楼
主题:回复:MM440的环流问题!
可控硅整流、充电回路的我不知道。
但两台都是整流管整流的,后面一定是充电电阻+短路回路的,是可以全部接入同一电网、同时直流母线可并联的。(我就这么用的。) 因为这样直流母线电压总是一致的。电源开关配置是总开关和各变频器分路开关。平时分路都是闭合的,只闭合/断开主开关。电容充电和平常一样。 例如:放卷 - 中间滚剪 - 收卷。工艺需要建立张力。放卷和中间都有会处于电动和/或发电的状态。但正常生产一定是需要从电网取能源的。因此,并联的直流母线就“自动”调整电流的流向,不会造成过压。(我这不需要受控快速停车。如果需要,还是要加上制动电阻,防止全都发电造成过压。) 是不是整流管的,从三相进线端和DC端是可以判断出来的。用可控硅的桥段肯定是双向不通的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|