楼主
主题:(求解)用Drive Monitor 可以监控但不能修改6RA70参数
现象:我单位有一6RA70装置,用Drive Monitor可以连接,并能看到各参数值,但就是不能修改参数值(只能修改P51),而在6RA70的面板上可以修改。并且通过Drive Monitor下载不了参数,上传可以。所以每次下不了后都是先P51=21,恢复工厂值后再下载以前备份的参数,但一下下去后Drive Monitor就不能修改参数了。
望高手分析指导。
希望能和大家一起学习提高!
|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
4楼
主题:回复:(求解)用Drive Monitor 可以监控但不能修改6RA70参数
楼主看看组p927的值吧。
将其改成默认值6。就可以利用面板和drive monitor进行修改了。