| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
医生 游侠 经验值:312 发帖数:277 精华帖:1 |
楼主
主题:WINCC与施耐德昆腾PLC通讯??
PLC为施耐德昆腾,CRT用WINCC,这之间通讯可以用以太网连接吗?连接的话是否要装SOFTNET?还是和用西门子PLC来作差不多阿?
|
|
展翅飞翔 侠圣 经验值:2861 发帖数:1276 精华帖:33 |
楼
主题:回复:WINCC与施耐德昆腾PLC通讯??
关于WinCC与Quantum的连接。
1.购买Quantum的 OPC Server --OFS V2.5,采购价大约1万。 2.将其安装在任意一台网内的计算机上。 3.WinCC作OPC Client,可以访问,不管WinCC在安装OFS的机子上,还是在别的机子上,都没有关系,OFS支持网关方式访问。 在山东某电厂已经试验成功。 除灰系统由西安厂家作,使用Intouch+Quantum双机热备。 上下位之间通讯采用以太网,协议为Modbus/TCP. 大厂DCS系统为西门子的PCS7.客户要求将除灰,输煤,化水全部集成进DCS。 (真是脑子有水的劲大。) 没办法,为了和中控室的WinCC连接(PCS7可是只能用WinCC作上位人机界面的。) 在除灰控制室的研华工控机上安装了1套 施奈德的OPC Server。 供中控室的WinCC工作站远程访问Quantum使用。 本来我的Intouch以以太网访问Quantum是不需要任何驱动的。 这下可好,Intouch也以OPC Client方式访问Quantum了。 安装OFS V2.5的计算机我给他又加了一根256M的内存。 现在感觉速度不慢了,套用DCS的叫法,管他叫ES,另一台不直接访问PLC, 而通过该ES工作站访问PLC的工作站就叫OS吧。 ^_^。
Qiaopeng1231--乔鹏
|