主题:由变频切换到工频,延时多长时间才合适? 精华帖 
在恒压供水系统中,电机由变频切换到工频的顺序是:
1、封锁变频器输出脉冲;
2、断开变频器到电机的接触器;
3、吸合工频电源到电机的接触器;
请问第2步到第3步需要多长的延时才合适呢?
一心向佛
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
4楼    2011-10-18 09:07:07
精华帖  主题:回复:由变频切换到工频,延时多长时间才合适?
1、正确输入铭牌参数,做快速调试,至少以3900=3结束。
2、做P1910=1,通电测试,并且通过。
3、查看P0347(去磁时间)。你的OFF2之后的切换等待时间不能少于此(去磁)时间。留有安全余量。