| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
一心向佛 游民 经验值:127 发帖数:29 精华帖:1 |
楼主
主题:由变频切换到工频,延时多长时间才合适?
在恒压供水系统中,电机由变频切换到工频的顺序是:
1、封锁变频器输出脉冲; 2、断开变频器到电机的接触器; 3、吸合工频电源到电机的接触器; 请问第2步到第3步需要多长的延时才合适呢?
一心向佛
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
4楼
主题:回复:由变频切换到工频,延时多长时间才合适?
1、正确输入铭牌参数,做快速调试,至少以3900=3结束。
2、做P1910=1,通电测试,并且通过。 3、查看P0347(去磁时间)。你的OFF2之后的切换等待时间不能少于此(去磁)时间。留有安全余量。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|