| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
一心向佛 游民 经验值:127 发帖数:29 精华帖:1 |
楼主
主题:MM440 v2.1版的控制字和状态字与 V2.06版的有区别吗?
应用描述:上位机通过DP总线控制MM440变频器
用DriveMonitor读出V2.06版本的参数,与V2.1版的参数做比较,记录不同的可以更改的参数,然后在V2.1版的参数表中修改不同的参数,下载到V2.1版的变频中。问题出现了,上位机报马达超温故障,变频器本身没有报警,检查P0035,显示温度为20度,正常。更换另一台新变频器写入参数,现象依旧。但是更换V2.06版本的变频器就没问题,是怎么回事呢?难道是 v2.1版的控制字和状态字与 V2.06版的内容定义有区别吗?
一心向佛
|
|
nnnn1234 至圣 经验值:22483 发帖数:4950 精华帖:57 |
1楼
主题:回复:MM440 v2.1版的控制字和状态字与 V2.06版的有区别吗?
MM440变频器DriveMonitor中版本转换:
操作步骤: 1. 在DriveMonitor中转换变频器版本. 在菜单栏中选择"File -> Drive properties". 在 "Device version" 对话框选择Version 02.1 并点击OK确认. 2. 将BDS 2 和3 的值改为BDS 1的值,或按需要设置. 3. 保存 DriveMonitor 项目. 4. 在线并下载参数组. 参考:https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/24959341?func=ll&objId=30564049&objAction=csView&nodeid0=10804928&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent
The darkness is no darkness with thee.
|