| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
木土来了 游民 经验值:89 发帖数:28 精华帖:0 |
楼主
主题:6SE70整流回馈单元回馈的熔断器一晚上烧了15个
今天凌晨我们公司的其它厂出现事故,导致电网波动,然后紧接着我们的部分逆变器报故障,经检查整流单元也报故障,都是F031,(说明书上说是整流或逆变回路晶闸管的熔断器有断的)后来分析是回馈的回路熔断器有坏的,而且不在同一段上的都有坏的,不同段就是由不同的变压器供电的,并且在电网电压波动时,电机都没有旋转运行,那怎么会烧回馈的熔断器呢,我真的不理解,各位朋友帮着分析一下。
互通有无
|
|
008982 侠士 经验值:1067 发帖数:335 精华帖:8 |
13楼
主题:回复:6SE70整流回馈单元回馈的熔断器一晚上烧了15个quote:以下是引用老兵在2011-09-14 11:52:27的发言: 2、“逆变颠覆”指的是由SCR组成的整流回路在逆变时失控造成的短路现象。这个逆变通常是指本桥逆变失控,而不是指反桥整流。 兵版有误。本标题谈的是整流回馈单元,整流回馈单元反桥只逆变不整流。 |
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
20楼
主题:回复:6SE70整流回馈单元回馈的熔断器一晚上烧了15个
我也听说过好多现场说设备没运行,整流回馈就烧快熔。而且就总在停机时烧。我同意上面人分析的肯定是回馈时颠覆了。稳定电网是正确的解决方法,其他有没有可以起到作用的方法呢?前面有说西门子设计调试的不烧,那他参数上有什么特殊的?还是在系统配置上有什么要注意的?
我分析回馈必然是因为母线电压升高了,问题是电压怎么会升高的呢,正常情况下是不会的。可能的原因:电压异常波动时电压如果先升高,造成母线电压升高,然后突然跌落就造成颠覆。这种情况我看很难不造成损失,但这样怎么不是所有系统都有毛病呢,还是参数或者系统配置不一样才有的差异,比如说逆变器容量与整流的比,进线电抗器大小等。 还有说电网的谐波会造成整流电压不稳定,因为是电容负载,只要有一点充电电流就会造成电压不断升高,所以系统母线电压会总在波动(这一现象我观察到过,是整流单元,逆变器停机状态母线电压总在升高,接近制动单元动作门槛),整流回馈装置在母线电压升高时会自动启动逆变,如果在这时有电网跌落就会出现颠覆。 如果让我去现场处理这样的问题,我就会先监测停机状态下整流回馈是不是有回馈动作,尽量减少通过参数调整减少这种情况,就可以大大改善。不过这种系统确实有缺陷,完全防止有困难,没看新的s120回馈改成IGBT了吗。 |