事情是这样的-------设计人员基于成本的考虑,使用变频器+电磁抱闸的组合来做定位,而且定位精度很高,正负一个毫米。我心里开始嘀咕上了,为啥不用伺服呢?
紧接着,我接手以后慢慢开始调试,刚开始做定位时,小车围着目标点做往复运动----非常规律的往复运动,但就是不会停在目标点,这怎么回事呢?因为我在程序里做的是当小车运动到目标点是会置位一个标志位,同时会停止变频器,可实际上不是这样的,如上所说,做往复运动,就是到了目标点好像也没有置位,否则不会做往复运动。思量再三,将频率降了40%。哈哈,问题解决了,小车不往复运动了。原来刚开始造成往复运动的原因是小车运动太快了,编码器的计数值已经超过PLC的扫描周期,当然不会置位,又理所当然的不会停止,当冲出目标点后,返回纠正时又一次冲出目标点,如此就形成往复运动。降了速度之后,可以扫描到置位状态,就可以停车了。
可是问题又来了,在正常使用一段时间之后,用户给小车加了个罩子,大概20斤左右吧,呵呵,出现误差过大了,没办法了,对策如下:最大程度降低变频器下降斜坡时间,适当拉长上升斜坡时间,尽可能降低变频器在定位时的频率。前二者是基于缓启快停,后一点是基于减小动惯量。我估计,这个设备以后存在的问题还是定位不准。
教训:什么活用什么工具,不要贪图便宜就想当然的设计,这很不负责任的。变频器做定位太勉为其难了,抱闸基本上起不了作用,停车时,抱闸信号要经过中继、接触器和抱闸机构,这段延时之内已经不知道电机冲出去多少脉冲了。
欢迎各位斧正!
路漫漫而求索!
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
5楼    2011-09-04 00:10:22
精华帖  主题:回复:一点教训----变频器做定位控制
精确定位的时候往往在低速段,可能低于1hz,而变频驱动在这时候往往已经出不了力了,转矩提升不是过大就是过小,很难调的。延长斜坡时间的作用也是有限的,还要配合凑抱闸的时间。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
16楼    2011-11-01 16:24:48
精华帖  主题:回复:一点教训----变频器做定位控制
楼上你说的没错。目前设计机械制动,就直接引用汽车的刹车盘结构。甚至直接购买常见型号的轿车制动盘和液压制动系统。质量又好、又可靠,还价格便宜。最大的优点是:几乎没有制动行程间隙。