| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
huyie 侠士 经验值:1479 发帖数:432 精华帖:16 |
楼主
主题:这个简单的电路把人弄晕了,请大侠们支招
在一块用了10多年的串联线同步板上,用来切换左右盘运行时的继电器为KM,现发现继电器工作时由其触点传过来的电压不稳定,继电器工作原理(如图),继电器由+15V、-15V电源供给,继电器线圈电阻为1.56K,与一个390欧的电阻串联后,其线圈电压为1.56*30/(1.56+0.39)=24(V).
现在奇怪的是,新换了继电器,其检测的线圈电阻也为1.56K,检测所串的电阻也为390欧,但用万用表量KM线圈两端的电压却只有18V,不明原因?? 于是在R1两端并了一个390欧的电阻,线圈两端电压仍只有19V,且过了2天后,线圈两端的电压又降为了18V,又是什么原因?? |
|
huyie 侠士 经验值:1479 发帖数:432 精华帖:16 |
6楼
主题:回复:这个简单的电路把人弄晕了,请大侠们支招 |
|
n次看你的背影 奇侠 经验值:7974 发帖数:2321 精华帖:73 |
14楼
主题:回复:这个简单的电路把人弄晕了,请大侠们支招
是啊,直流继电器的续流二极管确实不能少啊!对我也是一个深刻教训,以前有一个PLC控制系统中,用的是24V直流继电器,有100来个继电器(都不带续流二极管)。我发现某些继电器动作频繁时,原来稳定的模拟量信号也有较大的变化,百思不得其解,查了很多地方也没有查出问题。后来看到老外的继电器上带了个二极管,又去翻了一下以前的专业书籍,才发现继电器线圈失电时会产生一个瞬时的反向电势,后来终于明白是较多继电器失电时反向电势影响了24V电源的负端电位。找到原因了,给每个继电器并了一个二极管后,模拟量信号稳定了,干扰现象消失。哎.......这个问题当时郁闷了好长时间,希望大家不可忽略续流二极管的作用哦,能加就加上吧。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|