| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
幕天席地 游侠
经验值:383 发帖数:13 精华帖:0 |
楼主
主题:关于6AR70电流检测的问题
在6AR70中电枢电流的检测是在三相电的进线端是通过两个互感器完成的,励磁电流的检测是在直流侧完成的。我想知道这种检测方法是必须的吗?即电枢电流必须要在进线端检测,励磁在直流侧检测。如果是必须的那么我想直道是为什么?不是的话是不是就是说电枢电流也可以在直流侧进行检测,励磁也也可以在交流侧进行检测。求路过的大侠出手相助~~~
|
|
阿进 侠士 经验值:1276 发帖数:511 精华帖:5 |
6楼
主题:回复:关于6AR70电流检测的问题
霍尔元件与互感器都可以强弱电隔离。更主要的原因是交流测检测是在整流桥的前端,当出现可控硅击穿短路时也能检测出故障电流。
共同学习,相互支持,一起提高。
|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
20楼
主题:回复:关于6AR70电流检测的问题
再回k斑
在电解铜行业,整流机组大多使用6、12相或24相整流。为提高功率因数,整流变压器从几十伏开始往上调,大约分十几、二十几档,变压器占总成本比例很高。 电流检测是2个或更多的检测元件构成的。 最好的是用霍尔元件,大电流的元件不便宜啊; 其次是用分流器,再经光电隔离放大后给电流环; 再其次就是直接在母排上攻丝,利用母排电阻的压降来检测电流,当然也经过放大-隔离-放大。 后2种在低成本机组上还是很常见的。由于母排电流大(上万安培的直流电流形成的磁场会把小螺丝刀吸住),电阻率的变化会导致测量误差。据说有些机组会带母排温度补偿,不过俺没见过。
弱者道之用。
|
|
008982 侠士 经验值:1067 发帖数:335 精华帖:8 |
21楼
主题:回复:关于6AR70电流检测的问题
电气控制系统中,强电与弱电的隔离是必须的。
为了隔离及精度,早期的直流电流检测应用了DCCT。但由于DCCT的自身原因,也仅应用于小电流检测,在早期的直流系统中有励磁控制的地方可以看到它。最终DCCT还是被分流器+压频转换所替代了,因为压频转换满足了隔离要求,结构性能也大大优于DCCT。 电枢回路的电流控制精度要求不是很高,采用CT检测可以满足控制要求,且CT有结构及应用转换上的优越性。至于对一次回路有多大的保护作用,我不得而知,因为烧快熔可控硅的事是经常发生的,其中的检测意义是什么呢。 |