技术论坛

 回复:6SE70 的 BICO参数组 怎么设置?,

返回主题列表
作者 主题
miy_GreenPower
侠客

经验值:973
发帖数:284
精华帖:0
楼主    2011-11-04 13:00:02
主题:6SE70 的 BICO参数组 怎么设置?,
请问一下大家一个问题, 就是 功能图 316 中 参数P443.P(0) 中的P(0) 是仕么意思?
参数中的P443.(58) , B(58)又是仕么意思?

还有功能图82页中的 P632.1(0) 是仕么意思?
物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!
youhm
至圣

经验值:13572
发帖数:4924
精华帖:81
1楼    2011-11-04 15:01:44
精华帖  主题:回复:6SE70 的 BICO参数组 怎么设置?,
P443.P(0) 我想可能是错了,应该是P433.B(0),B表示这是一个BiCo数据组参数,默认值为0
P443.B(58),B表示这是一个BiCo数据组参数,默认值58,即连接到KK0058,也就是MOP电位计
P632是模拟输入的配置,.1表示下标1,即模拟输入1的配置,括号里的0是默认值
您收到0封站内信:
×
×