主题:关于SLVC无传感器矢量控制模式下的反转及冲击现象,怎么处理?
我有个90KW的电机,做离心用,配110KW电机用的变频器,在常规的设置情况下,低速时起动困难。后想改用SLVC无传感器矢量控制模式,在无负载的情况下做了优化,在低频时启动效果好了很多,但有时候会出现反转及冲击现象,特别是负载加大后比较严重,是否可以通过改P1610,和P1611来得到解决,P1610=50,P1611=0,.
后来情况比较严重,又将20改成了0,做常规运用,好像低速的效果好了很多,反转及冲击现象也不严重,这样使用可以吗?那个反转应该怎么解决? |
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
9楼
主题:回复:关于SLVC无传感器矢量控制模式下的反转及冲击现象,怎么处理?
这都是省钱省的,低价抢来的单子怎么做?偷工减料呗,编码器也省了,变频器6SE70的没准也换成MM440了,功率也是能减就减,问题是你得有本事减啊。离心机控制的关键就是升降速的动态过程。