主题:功率补偿后电机功率
电机功率因数 写的是 0.88 其他几台基本也是这个范围
功率补偿后,在配电室进线端的功率因数表上 查到 功率因数是0.9 这样的话 ,是不是相应的电机 功率因数也提高了, 因为功率因数的提高 补偿后的电流 应该小于 不补偿的电流 是这样的吗, 功率没变,电流相应减少了, 电机和其他感性设备的功率因数 都提高了 ? 还是 电机功率因数没变, 只是配电端到总变压器的线损少了,功率因数高了.
自古深情留不住,总是套路得人心...
|
|
nnnn1234 至圣 经验值:22482 发帖数:4950 精华帖:57 |
1楼
主题:回复:功率补偿后电机功率
电机的功率因数不变,你那是补偿的低压电网的无功。
因为你是在低压配电柜进线上补偿,本来原来电机的无功功率要和低压配电系统外部进行来回的交换,现在由于补偿设备的存在,电机的无功功率不再和外部进行交换,转而在低压配电系统内部进行交换,所以从整体低压配电系统外部来看,功率因数是提高了。 也就是无功功率所走的路径变了。因为无功补偿都是向上补偿的。不补偿下级。
The darkness is no darkness with thee.
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
3楼
主题:回复:功率补偿后电机功率
电机正常运行所需的无功功率是不变的.否则不能正常工作,使用补偿后无功功率主要由电容器提供而非全部由变压器提供,提高了变压带负载能力
|