技术论坛

 回复:三相异步电机变频调速的时候在恒负载的情况下 工作在50HZ以上的时候想问下 电机的输出转矩以及电机的功率与额定关系?

返回主题列表
作者 主题
小解
侠士

经验值:1007
发帖数:282
精华帖:0
楼主    2011-11-01 11:00:52
主题:三相异步电机变频调速的时候在恒负载的情况下 工作在50HZ以上的时候想问下 电机的输出转矩以及电机的功率与额定关系?
三相异步电机变频调速的时候在恒负载的情况下 工作在50HZ以上的时候想问下 电机的输出转矩以及电机的功率与额定关系?比如工作在87HZ的时候,它的输出转矩与额定输出转矩的关系 输出功率与额定的功率 电压 电流 等
wq1124
游士

经验值:224
发帖数:59
精华帖:9
14楼    2011-11-14 15:12:41
精华帖  主题:回复:三相异步电机变频调速的时候在恒负载的情况下 工作在50HZ以上的时候想问下 电机的输出转矩以及电机的功率与额定关系?
quote:以下是引用阿进在2011-11-04 21:58:03的发言:
斑竹确实是见多识广,按照斑竹的提示搜索到西门子的答案。
但我却表示怀疑与担心,并不担心变频器,主要担心的是电机绕组耐压,400V加在230V的耐压绕组上。除非电机说明明确提示230V的Δ绕组可以长期耐受400V电压。国内有人如此过实践而出真知的吗?只怕听说的都少,相信的更少,如此“实践出真知”的估计真没有。

“阿进”兄弟担心的230V的Δ绕组可以长期耐受400V电压是不用太多考虑的,对电机而言绕组绝缘漆对这点电压增加没有丝毫问题,可以放心,电压大叫击穿;要担心的也该是电流,因为电流越大发热越大,这才会把电机烧毁。实际上Δ接法在50hz以上时,电流并没有越来越大,可以保持其恒定啊,或者在额定值范围内啊。西门子电机确实已经考虑了三角接法在87hz下的运行情况,我觉得可以使用啊。
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
15楼    2011-11-14 17:04:07
精华帖  主题:回复:三相异步电机变频调速的时候在恒负载的情况下 工作在50HZ以上的时候想问下 电机的输出转矩以及电机的功率与额定关系?
理想的恒转矩无论转速是多少:电机的电流是不变的、转矩也是恒定不变的,只有电压、功率不同(功率与转速成正比),电机电压(不考虑低频运行时的转矩提升的电压)与转速成正比。
从理论上讲,理想恒转矩负载时:三相交流额定220V的电机,使用380V的变频器(380V电源)驱动时,如果将变频器参数中的电机额定电压(以及基准电压)设定为380V,电机额定频率(以及基本频率、最大频率、上限频率等)设定为87Hz(实际应是86.363636....Hz),电机额定电流设定为220V电源时的额定电流。当输出频率达到50Hz时,变频器的输出电压正好是220V,在50至87Hz运行时可以达到恒转矩,87Hz时功率会提高的原来额定功率的约1.73倍,电流不变。
实际应用时:1)87Hz电机的转速提高到了原来额定转速的1.73倍,应考虑电机及负载的机械部分是否能达到要求;2)电机的绝缘应该没有问题,必要时应考虑选用绝缘等级高的电机以及在变频器输出与电机之间增加输出电抗器(因变频器的谐波电压较高);3)由于是恒转矩负载,低频(速)与高频(速)运行时电机的实际电流变化不是很大(实际上高速运行时的电流略高于中速运行时的电流),电机的发热量变化不是很大,散热问题并不太突出。建议采用独立供电的冷却风扇。4)可考虑电机适当的降容使用。
以上分析只适合恒转矩负载。个人观点,请批评、指正。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。