| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
桀骜不逊 游侠 经验值:373 发帖数:166 精华帖:2 |
楼主
主题:现场经验分享
现场是偏八辊电控系统,开得好好的高压泵的接触器突然之间会噼里啪啦的响。一开始还以为是干扰,赶紧查新接的线有没有问题,结果没查到!后来仔细观察,发现一合直流驱动器电源板的断路器开关接触器就会噼里啪啦的响,没办法,只好先把通讯线给弄下来先,毕竟高压还要继续打循环,驱动器也要接着做优化。这时我以为是通讯线受到干扰了,想着给通讯线穿钢管了(PLC到ET200的已经穿了,直流驱动器之间的通讯线没穿)!后来我跟我老大说了这件事,他一听,说先别忙着穿管,问我P918的参数有没改回来,一看果然没改,后来把它改回来之后,果然接触器噼里啪啦乱响的情况就没再发生了!在此特意分享这个经验,将直流驱动器恢复默认设置后,一点要把918和927设回和硬件组态那里相同的地址!
你若不想做,会找到一个借口;你若想做,会找到一个方法
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59334 发帖数:9984 精华帖:505 |
4楼
主题:回复:现场经验分享
一个成熟的工程师,从不会把现场的从站的地址设为3.
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|