主题:来自西门子技术支持热线的故事:F0005故障解决--调试变频器为什么要先做快速调试?
某日,热线电话急促响起,我顺手抄起,传来用户着急的声音
热线:“您好,西门子技术支持” 客户:“您好,我这里有个变频器运行一会就报f0005,怎么处理啊” 心想,f0005,变频器i2t过温保护,很简单;输出电流大于变频器的额定电流时间一长就会报f0005,这肯定是电流大了。 热线:“你变频器什么型号,多大功率,电机多大功率?" 客户;“mm440的变频器,22kw,电机是15kw的。” 心里真晕了,22kw变频带15kw的电机,没有其它故障,咋会超过变频器额定电流呢。心想肯定还是有故事的,慢慢挖掘吧。 热线:“您先别着急,你的电机额定电流多少?” 客户:“30A啊” 热线:“设置到变频器里了吗?” 客户:“没有设呢” 热线:“没有做快速调试吗?” 客户:“做了,只设了几个觉得有用的参数,这个就没设。” 心里那叫堵啊,这都没设能叫做了快速调试吗。 热线:“那您设什么参数了?” 客户:“....(报了几个参数),还有额定电压设的是380v,额定频率设了20hz...” 第一次听到20hz的电机,得问问。 热线:“你电机铭牌上的额定频率是多少? 客户:“50啊” 心里想,问题有解了。 热线:“您的快速调试有问题,应该按照电机铭牌上的实际值来设定,额定电流肯定要设置的,另外额定频率为什么不按电机实际设呢?” 客户:“我用不到那么高转速,所以就设了20hz。” 热线:“您重新做快速调试,一定按照电机实际设置就好了。” 客户:“那好吧,谢谢。” 大家可能觉得这个客户水平太低了,这个问题怎么会弄错。其实在技术热线里会遇到各种各样的人,各种各样的问题。 随着我国节能减排的推广,变频器广泛应用于工业上的各种场合,应用者有得是刚刚走出校门的学生,有得是现场操作工,当然还有各位现场经验丰富,理论扎实的大侠。 大家水平有高有低,接触时间有长有短,只要时客户的产品应用问题,我们都提供技术支持。 变频器为什么要做快速调试呢? 变频器实际上也是一种控制器,它是一种自动化设备,它需要根据用户不同的需要与输入出,输出不同的电压、电流、频率等。 这就需要工程师将变频器的控制对象是什么,有什么样的特性,也就是电机、负载数据告诉变频器。这样变频器才能更好的控制电机。 比如:当变频器用vf控制时,它要按一条曲线输出电压和频率,按什么样的曲线输出呢,这就需要电机的额定电压额定频率数据,否则将不适用于该电机。当用矢量控制时,更需要电机的额定参数了,因为在变频器内部算法中需要建立电机的等效模型,这时电机的额定参数就更重要了。 除了这些,在应用要求高时,还需要进行1910,1960电机模型计算,让变频器自动计算电机铭牌上没有的参数。 有用户可能会说,我以前什么什么时候也没有进行快速调试,但运行很好啊。只能说,兄弟你撞大运了。因为变频器内部实际上是有一套缺省电机参数的,如果你应用简单又恰好电机与缺省参数差不多,你就偶然成功了,否则就会出现各种各样的问题,搞得自己一头雾水。 所以,西门子建议您调试变频器时,第一步:成功进行恢复出厂设置;第二步:进行快速调试,按流程图完全做完,且成功结束;第三步:进行功能调试,工艺调试。
精彩未来,由我驱动 —— 来自西门子技术支持与服务
|