技术论坛

 回复:6SE70系列有无编码器运行差别是什么?

返回主题列表
作者 主题
keene426
侠圣

经验值:4913
发帖数:640
精华帖:13
楼主    2011-11-15 09:02:18
主题:6SE70系列有无编码器运行差别是什么?
生产线运行两年多时间了,最近有几个电机老是出现编码器报警(F053),并且这个故障没有规律性,有时候一天有两三次,有时候又一个星期都没有出现。矢量控制器参数没有修改过,也检查并更换了新的编码器与联轴器。线路也检查了过了,没有接触不良的现象或屏蔽不好的情况。但是还是会偶然出现F053。大家讨论一下出现F053的常见情况,还有想问问,因为出现故障这两个电机对速度精度要求不是很严格,能不能取消编码器的反馈,改成无编码器控制,这样对电机有什么影响?有编码器控制与无编码器控制具体区别在哪里?不会是仅仅是有无反馈的差别吧?对电机运行电流等其它参数会不会有影响?
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
keene426
侠圣

经验值:4913
发帖数:640
精华帖:13
10楼    2011-11-26 13:56:19
精华帖  主题:回复:6SE70系列有无编码器运行差别是什么?
感谢大家的回答,问题已经解决了。后来安排电工“跨专业”检查了机械设施,发现是前面的减速箱有问题,造成电机有时候堵转造成的。因为前面请了机修检查,可能是发现了问题不说实话,所以,后来改成无编码器控制后,都认为问题“解决”了。
正如,大家所说,这也许算是国企之风吧,我们公司里设备出了问题总是喜欢往机械或电气方面推。因为领导是所谓搞机械出身的。并且大多数设备故障从表现上看也从电气方面反应出来的。所以,除非发现机械有明显的损伤(肉眼可见)那些搞机械的才会配合电工去查问题。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。