| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
蓝烟 侠圣
经验值:4482 发帖数:610 精华帖:6 |
楼主
主题:6SE70系列的逆变器参数中有是设置跳跃频率的吗
今天有人告诉我有设置跳跃频率的参数,我第一次听说,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。有这个参数吗
275665174@qq.com
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
4楼
主题:回复:6SE70系列的逆变器参数中有是设置跳跃频率的吗
6SE70有遮挡频率参数可以设置,类似你要求的功能。
|
|
nnnn1234 至圣 经验值:22482 发帖数:4950 精华帖:57 |
6楼
主题:回复:6SE70系列的逆变器参数中有是设置跳跃频率的吗
4楼版主的提醒,又仔细看了看英文版和中文版说明书,关于“跳跃频率”的翻译:
1、在440的说明书内把”Skip frequency“翻译成中文“跳转频率”。 2、在6se70的说明书内把”Skip frequency“翻译成中文“遮挡频率”。 综上,出现差异完全是翻译的叫法不一致造成的。但是不管是翻译成跳转还是遮挡,其实都是这个英文单词“Skip”,意思是一样的 。
The darkness is no darkness with thee.
|