主题:请问这个问题怎么解决
系统的工作流程:出水阀开到位——开水泵——水泵运行15分钟停止——出水阀关到位——发允许设备运行信号。
我用一个远控开始接点完成所有流程,中间发生故障远程停止。 现在程序调试的差不多,但是在发设备允许信号这个环节出了问题。我是把出水阀关到位和远控开始接点一起判断的,两个都满足就发信号。但是出水阀关到位的行程开关在原始状态下是接通的,发现只要远程节点一通,设备允许信号就发出。 请问各位有什么好办法? |
|
慧星 版主 经验值:18732 发帖数:5615 精华帖:36 |
10楼
主题:回复:请问这个问题怎么解决
说起程序模拟调试,个人以为:编程时,一定要把所有可能发生的事件均要考虑进去,这样子才能防止设备在实际调试时,出现意外情况而造成其他想象不到的损失!
sgpg
|
|
hqm2010 游士 经验值:161 发帖数:53 精华帖:1 |
11楼
主题:回复:请问这个问题怎么解决
感谢版主,怪我没说清楚,远程起始接点只接通几秒钟,其余自动完成,当中发生故障如管道压力过低(另有接点远传),上位机远程停止。出水阀只有一个
整个动作流程:手自动切换开关打在自动档I5接通,起始I1接通,Q1动作,出水阀打开直至全开接点I2动作,水泵运行15分钟后停止。接着出水阀关闭直至全关接点I3动作,这时应送出Q4允许信号。 原来的程序前面都能满足,就是忘了出水阀平时是处于关闭状态,意味着全关接点始终接通。这样只要I1一通,Q4就送出信号。 另外调试中发现如停电时出水阀恰好在全开位置I2,当来电时泵也会自动开15分钟再关阀。考虑加零压继电器解决 |
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
12楼
主题:回复:请问这个问题怎么解决
把工艺要求描述成电气语言是个技术活。这一步不做到纸面上很难做好。而且难以检查。
这步不完美,再好的编程框架、编程技巧都是浮云。 工控网有个帖子,说的是运行3年的货梯摔了,最后查出来是编程不严密。
弱者道之用。
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
20楼
主题:回复:请问这个问题怎么解决
编程时既要考虑工艺要求的所有情况(过程),又要考虑各种输入、输出信号(或执行元件)的异常(或称之为“故障状态”),还要考虑为实现工艺、故障处理等而编程时可能产生的各种漏洞。必须缜密、严谨、全面的考虑可能会发生的一切一切,才可能做出一个经典、完美的程序。!
说LOGO!易学、易掌握等这点不假,在编程时所要考虑到“东西”也并不比PLC少或者说少多少。个人认为编程时的逻辑包含:与、非、或等等的逻辑,工艺过程的逻辑,时间关系的逻辑,数据计算及数据引用的逻辑...... 总的来说:LOGO!的编程说难不难(功能块不难理解)、说易不易(功能块的灵活运用及编程时需要做到的缜密、严谨、全面的考虑)。 另外:强烈建议发帖提问的网友将 所问的问题 及 工艺过程、条件等,全面、简明的叙述清楚。这样可以得到大家最快捷的提示、帮助。