主题:如何禁用西门子430变频器操作面 “hand ”按键?,请高手指点!!!!
我厂有一430变频器,只按下西门子430变频器BOP-2面板上“hand”按键时内部继电器输出动作为什么?参数设置有问题吗?按完后外部继电器动作,且控制盘面红灯,黄灯都亮,
我看继电器1、2输出设置分别是p731=52.2运行和p732=52.7报警,按道理按“hand“键只是切换面板操作而已,还没有启动变频器,输出继电器不该动作。
如何禁用西门子430变频器操作面 “hand ”按键?,请高手指点!!!!
youhm
至圣

经验值:13573
发帖数:4924
精华帖:81
1楼    2011-12-03 22:18:35
精华帖  主题:回复:如何禁用西门子430变频器操作面 “hand ”按键?,请高手指点!!!!
按手动实际上就是切换命令数据组,因为你另外一套参数不一样,所以继电器会动作
把P810的默认值718改成0就可以禁止了,不过还要看你有没有用切换数据组