主题:问个关于屏蔽的问题
现场使用的MM430带风机类负载,启停信号,频率给定信号,运行状态及故障状态反馈信号都连接到一米以外的另外一台DDC柜子里,DDC用的是TAC的302模块,用的是屏蔽信号线,430和DDC分开两个柜子安装,两柜子相距1米多。这个屏蔽线的屏蔽层是单端接地呢还是双端接地呢?
干扰很厉害,430运行的时候302连不上网络。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
6楼
主题:回复:问个关于屏蔽的问题
金属软管在EMC工程师眼里视为螺旋线圈。尽管两端全是金属接头,我还要附一条地线将两端可靠接地才能保证接地可靠。
是否双端接地要看两端是否等电位。衡量标准是屏蔽层上不能有电流通过的可能性。 单端接地是指在信号采集端“接地”(实际不一定指的是接PE,也可以是接参考电位点。)目的是等效缩短裸露部分的伸出长度。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
hkdz2005 游士 经验值:164 发帖数:37 精华帖:1 |
15楼
主题:回复:问个关于屏蔽的问题
还是做隔离的好,现场条件不太现实,太苛刻做不了系统
郑恒电气
WWW.ZZHKDZ.COM
|