技术论坛

 回复:西门子M4XX系列变频器如何设置为脉冲起停

返回主题列表
作者 主题
hacher
游民

经验值:124
发帖数:36
精华帖:0
楼主    2011-12-04 12:28:16
主题:西门子M4XX系列变频器如何设置为脉冲起停
看了西门子M4XX系列变频器好像没有看到直接脉冲(现场按钮)启动停止的设置参数,是不是要通过BICO来实现,有知道的吗?
通过参数P0852是否能够实现脉冲起停呢
youhm
至圣

经验值:13572
发帖数:4924
精华帖:81
2楼    2011-12-04 14:19:11
精华帖  主题:回复:西门子M4XX系列变频器如何设置为脉冲起停
你可以看一下这个文档
MM440使用三线控制变频器,是使用了BiCo和自由功能块里的RS触发器
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/SD/faq/F0029.pdf
不过自由功能块里的RS触发器不是复位优先,这样当启动按钮卡住,那么按停止按钮将不能停止变频器,所以我觉得应该在添加一个与门来实现停止优先,在F0029的文档基础上做些修改
P2801[0]=1 激活与门1
P2810[0]=722.0
P2810[1]=722.1
P2840[0]=2811 (这个就是把文档里的RS触发器置位端由722.0改成与门1的输出,这样只有当DI2为1时与门1才可能输出,RS触发器才有置位信号,实现停止优先)

P0852是脉冲使能和封锁的BI参数,封锁脉冲则变频器无输出,和你说的脉冲启停是两码事。
另外MM420没有自由功能块,所以就不能实现上述功能