| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
MSN027 奇侠 经验值:5264 发帖数:121 精华帖:2 |
楼主
主题:在V7.0的版本中,输出点循环递归调用必须经过标志位
在V6.0的版本下正常程序,后来在V7.0的版本中下载到LOGO中也能正常使用,最经修改了一个输出点的延时信号再连到输入的莫个点,就出现“输出点循环递归调用必须经过标志位”这个提示,但在V6.0的版本中就不会出现。
|
|
慧星 版主 经验值:18732 发帖数:5615 精华帖:36 |
8楼
主题:回复:在V7.0的版本中,输出点循环递归调用必须经过标志位
我用V7做了上述程序,这个程序就是先使用M模块完成递归调用,再使用Q模块代替M模块而成,看起来连接成功,实际上程序是错误的,当断开递归线后,就再也连接不上了!
sgpg
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
19楼
主题:回复:在V7.0的版本中,输出点循环递归调用必须经过标志位
我刚才在“帮助”中(V6.0)在线升级至V7.0版本,7楼程序最后连接Q1至B003时不存在楼主所述的问题。若改为最后连接B003至B1时,会出现楼主所述的提示。这肯定是软件的问题(漏洞)。
实际情况是:V7.0软件 循环递归时 先连接其它功能块的连线,最后连接Q输出的递归线时,可以正常连接。否则就会出现“输出点的循环递归调用必须经过标志位”的提示,且无法连接。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|