主题:关于 模拟运行p372=1 的两个问题
我没做过模拟运行,没机会实验,所以问高手两个问题
1.直流母线外接24V电源的话。那逆变器的控制电还有么(PSU板的电源还有么)正常的话控制电源是在母排上取的然后通过降压?如果直接24V就不用降压了,可以直接用?可以这么理解么。 2.看论坛帖子说 模拟运行一定要断开逆变器输出端和电机,有这个必要么,输出顶多是24V能对设备有什么影响么,还是有其他原因? 谢谢了 新手 。 |
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
1楼
主题:回复:关于 模拟运行p372=1 的两个问题
模拟运行一般是供给直流母线DV24V电源,控制电源的DC24V还是要接的
如果模拟运行时没有断开输出端和电机,那么DC24V的电源将通过变频器输出给电机供电,这个DC24V电源可能负载能力很小,这样电源就会过载了。 |
|
youhm 至圣 经验值:13571 发帖数:4924 精华帖:81 |
3楼
主题:回复:关于 模拟运行p372=1 的两个问题
辅助电源接在X9的1、2端子上,模拟运行时可以在变频器的输出上测到交流电压。
|
|
zgh2292006 奇侠 经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
5楼
主题:回复:关于 模拟运行p372=1 的两个问题
P100=1另外还要设置变频器面板启动!速度加到10Hz左右看变频器输出电压一般为17V左右,说明变频器出发没有问题(24V /1.35)!由于24V加到母线上,所以母线进线刀熔要断开(有的话)!
|