| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
我是小电工 游民 经验值:149 发帖数:19 精华帖:1 |
楼主
主题:LOGO出问题了!奇怪的结果!各位大侠有没有遇到过?
我单位有一LOGO(OAB5)在使用时出现一个奇怪的现象,只要有输入(该LOGO只用了一个输入点)时LOGO就重复启动,一开始还以为是LOGO坏了。换了一个新LOGO还是出现了一样问题,百思不得其解。结果发现其中的一个输出Q3带的负载出问题了,该负载已经短路了。把这个负载换了就不出现原来的现象了。请问:各位大侠有没有遇到过?
|
|
ahtian 游侠 经验值:321 发帖数:80 精华帖:1 |
6楼
主题:回复:LOGO出问题了!奇怪的结果!各位大侠有没有遇到过?
你是不是用的电源是开关电源,负载与输出与LOGO电源为同一电源,把负载断路了,同时电源就短路保护零电压输出,造成LOGO失电,断开后电源回复。这个很容易理解。
|
|
我是小电工 游民 经验值:149 发帖数:19 精华帖:1 |
7楼
主题:回复:LOGO出问题了!奇怪的结果!各位大侠有没有遇到过?
短路的风扇没带快熔等保护的,和LOGO是同一个电源。应该是4楼和5楼说的这样,LOGO工作时只要没有输出就是正常的,只要当Q3一有输出就不正常了,这时负载短路了电源电压降低了,降到LOGO不能工作了就停机了。LOGO就不输出了,这样就相当于又不短路了,电源电压就恢复正常了。然后logo又有输出了,电源电压又降了,这样就形成我看见的反复重启了。下次做这个要注意了哦。
|