| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
流风 游士 经验值:293 发帖数:101 精华帖:0 |
楼主
主题:MM440控制电机发热问题
各位大侠,我用一台MM440控制水泵电机,250KW,频率在43至48HZ,运行电流在420A,电缆长度在30M,无进线,出线电抗器。普通电机,不是变频电机,外接降温风扇。电机温度外壳能到100度,明显超温。请问,有什么办法可以解决?怀疑电机质量不行,打算换成西门子电机,会不会得到改善?
忘了说了:电机的额定电流在510A,开始用250KW电机,烧掉一台,后来换成280KW,还是烧,额定电流510,运行时,工作电流在420 |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
19楼
主题:回复:MM440控制电机发热问题
怀疑还是与谐波有关系。
这系统进、出线都没有电抗器,那进线侧的谐波也会传递到出线侧。 加两台电抗器,成本增加不了多少,总比电机便宜。 还有,可以增高调制频率试试。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|