技术论坛

 回复:有关6R70的快熔用小型断路器替换问题

返回主题列表
作者 主题
winlord
游侠

经验值:390
发帖数:38
精华帖:0
楼主    2011-12-14 13:50:13
主题:有关6R70的快熔用断路器替换问题
最近看到有一家私营电气公司在做项目时,看见他们把电枢进线中的接触器省掉,快熔用小型断路器代替。励磁进线和电源进线都只用一个小型断路器.
大家觉得这样可以不可以?有什么隐患?麻烦高手指点一二。
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
8楼    2011-12-20 15:21:18
精华帖  主题:回复:有关6R70的快熔用小型断路器替换问题
quote:以下是引用高线电气在2011-12-19 21:39:30的发言:
我们小功率的柜都是用的断路器,还有一个是用接触器的。
用着也没什么事,呵呵

楼上说的和这个帖子问的这是两个问题,1 能不能用断路器代替快熔?我认为不行,一是分断速度断路器在100ms左右,保护不了快熔,二是断路器分断电流值不准确如5-7倍具体是多少谁也不知道。2 小装置可不可以不加快熔,只有进线开关?就看你自己对方案的选择了,认为装置出故障时很少,不加就不加,坏了换一台就是了。