| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
en0757 新手 经验值:42 发帖数:9 精华帖:0 |
楼主
主题:求防止变频器模拟端口损坏方法
变频430,输入电流4-20ma,做PID控制,刚开始r0752参数与实际输入电流一致,系统运行一个星期后,发现电机运行在下限频率,查看r0752参数,显示为20ma。我晕,电机就算运行在工频也就是11ma,把电机停下来,把万用表串进压力传感器,显示为4ma,但参数还是显示20ma,就是变频器不能检测出实际的输入信号。电话咨询西门子支持,客服只是说把地线接好就是了。信号线是带屏蔽的,单端接地,没办法用别外一个模拟通道吧,运行一个星期左右,又出现这种状况,郁闷啊。现在把500欧电阻并在端口两端,把电流信号转为电压信号,又正常了,只是不知道能用多久。电流信号检测不出来,奇怪,DIP开关,跟r0756-r0761参数都调过了,应该不会出错。现在打算弄个带隔离的信号转换器,防止变频器端口损坏。求更好的办法,谢谢!
|
|
伊默 至圣 经验值:19259 发帖数:4259 精华帖:118 |
7楼
主题:回复:求防止变频器模拟端口损坏方法
双端接地是指你这屏蔽层的双端已经做好了等电位连接,如果这两点之间有电势差,干扰很生气,后果很严重!
另外一个,越高频,越要双点甚至多点接地,但是同时也对等电位要求越高!
I can do it
|