| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Eric_Yu 游侠 经验值:591 发帖数:287 精华帖:3 |
楼主
主题:提升装置安全问题
关于提升装置有个问题
如果给变频器启动使能信号,但没有速度设定,这时松开报闸,设备会掉下去吗? 如果会,怎么样才能完全保证设备不会掉下去?
GO GO GO
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
2楼
主题:回复:提升装置安全问题
操作提升装置就像开手动档的车坡起:你必须离合、刹车与油门配合好,否则就会溜车或前窜。
变频器也是这样:要首先检测到转矩建立起来以后再释放抱闸,否则就会溜车。或者会在提升/下降时有个大的速度阶跃,而不是平衡起停了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
4楼
主题:回复:提升装置安全问题
把上一次停车时的力矩记下来,下次打开抱闸前送出去。
If anything can go wrong, it will.
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
7楼
主题:回复:提升装置安全问题quote:以下是引用冬日在2011-12-28 19:47:25的发言: 把上一次停车时的力矩记下来,下次打开抱闸前送出去。 没必要吧,只要检测到转矩建立就可以,大小可以不管。怎么说转矩的反应时间也远大于速度的变化与机械的动作的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
要有光 游士 经验值:231 发帖数:28 精华帖:2 |
29楼
主题:回复:提升装置安全问题quote:以下是引用yu_cl在2011-12-26 15:25:40的发言: 关于提升装置有个问题 如果给变频器启动使能信号,但没有速度设定,这时松开报闸,设备会掉下去吗? 如果会,怎么样才能完全保证设备不会掉下去? 我做过一个简单的机械手项目,据我的经验: 1.变频器启动信号使能,速度默认为0HZ,会输出150%左右的转矩,如果负载不重的话可以悬停,但是不宜长久,变频器的声音会很大。 2.如果负载重的话变频器会报母线过压并断开输出,负载自由下掉,非常危险,我们是加装制动电阻,并设定变频器的相关参数(取消母线电压保护,设置何时的斩波值,有的变频器还要设置投入制动电阻)。 3.实践过程中发现只能采取V/F控制,我看有的文章说无传感矢量控制可以用于起重,测试不成功,负载HOLD不住。 4.我一般设置抱闸控制是频率高于0.5Hz打开。和 SM AUTO 提供的图表不同,那个表应该是转矩控制的吧?我没用过转矩控制。
要有光,可以看得更远。
|