| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小肥虎 新手 经验值:14 发帖数:4 精华帖:1 |
楼主
主题:一台变频器拖动2台电动机方案中的问题
大家好,我公司现在有个项目,计划使用西门子430的变频器。
现场的2台电动机的功率都是180KW,原来使用的是自藕降压的启动方式,现在决定采用1台200KW的430变频器来拖动2台电动机。 现在用户有2个疑虑: 1、电动机在从变频状态切换到电网工频供电时,是否会不同相并网,而且冲击容量大,谐波大? 2、电动机短时间掉电,高速运转,电动机处于发电状态,是否会不同相并网? 请各位大侠帮个忙?
我不肥啊
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼
主题:回复:一台变频器拖动2台电动机方案中的问题
Yming大侠说的非常好!根据实际使用的经验,对于几十个KW的电机,用第一种方法和第二种方法都可以。在变频器切换过程中都没问题。
但是,你是180KW的电机,如果用第一种方案,切换过程中确实存在相序不和的问题,这样,因为切换时电流非常大,变频器和接触器都有可能损坏(有过这样的教训)!所以我建议采用第二种方案,变频器固定在一台电机上,另一台电机用软启动器,启动信号由变频器的数字量输出给出。这样可以保证万无一失,并且成本也不高! 用第一种方案,当然也不是绝对不行!前面有一些网友发表过这方面的帖子,你可以搜索一下看看,不过我没采用过,我觉得不是很保险(大功率的电机)!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|