主题:一台变频器拖动2台电动机方案中的问题 精华帖 
大家好,我公司现在有个项目,计划使用西门子430的变频器。
现场的2台电动机的功率都是180KW,原来使用的是自藕降压的启动方式,现在决定采用1台200KW的430变频器来拖动2台电动机。
现在用户有2个疑虑:
1、电动机在从变频状态切换到电网工频供电时,是否会不同相并网,而且冲击容量大,谐波大?
2、电动机短时间掉电,高速运转,电动机处于发电状态,是否会不同相并网?
请各位大侠帮个忙?
我不肥啊
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2005-12-27 09:11:43
精华帖  主题:回复:一台变频器拖动2台电动机方案中的问题
Yming大侠说的非常好!根据实际使用的经验,对于几十个KW的电机,用第一种方法和第二种方法都可以。在变频器切换过程中都没问题。
但是,你是180KW的电机,如果用第一种方案,切换过程中确实存在相序不和的问题,这样,因为切换时电流非常大,变频器和接触器都有可能损坏(有过这样的教训)!所以我建议采用第二种方案,变频器固定在一台电机上,另一台电机用软启动器,启动信号由变频器的数字量输出给出。这样可以保证万无一失,并且成本也不高!
用第一种方案,当然也不是绝对不行!前面有一些网友发表过这方面的帖子,你可以搜索一下看看,不过我没采用过,我觉得不是很保险(大功率的电机)!