主题:漏电保护器
今天新买了一批漏电保护器,跳闸电流为100mA,以前用的都是30mA的,
想问一下,漏电电流国家有没有规定呢?
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
2楼    2012-01-04 09:16:22
精华帖  主题:回复:漏电保护器
30mA的漏电电流主要是保护人触电后能及时分断,100mA的话,估计人早嗝屁了。
上善若水
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
7楼    2012-01-04 13:36:43
精华帖  主题:回复:漏电保护器
选多少mA的要看针对什么情况。
我看了下,几乎所有的变频器厂家都会在产品选用说明中指出,不建议使用RCD,如果一定要使用的话,会给一个推荐的漏电电流值。
以下内容摘自互联网
1.人身触电事故绝大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点,然而并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,应有选择地对那些危险较大的设备使用漏电保护器保护。如:
① 握式用电设备为15mA、快速动作型;
② 湿场所的用电设备为15~30mA、快速动作型;
③ 医疗电气设备为10mA、快速动作型;
④ 泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路为10mA、快速动作型;
⑤ 家用电器回路为30mA;
2.家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。