技术论坛

 回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断

返回主题列表
作者 主题

总坛主
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:23712
发帖数:3792
精华帖:8
楼主    2011-12-20 10:34:45
主题:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
IWLAN即工业无线局域网,已经被广泛应用到各种工程项目中,如自动引导车辆系统(AVG小车)、起重机、立体仓库、旋转机械、公共交通、布线成本较高的场地等。西门子提供了丰富的产品用于IWLAN的各种应用,如 SCALANCE W系列的AP和客户端、RCOAX漏波电缆及各种天线、IWLAN/PB LINK PNIO网关模块、IM154-6 PN HF IWLAN模块等。

为了提高工程师对IWLAN产品的应用水平,交流IWLAN产品应用体会和经验,特开设本此话题讨论,本次交流主要围绕以下内容展开:
1)SCALANCE W产品的应用
2)SCALANCE W产品的选型和配置
3)RCOAX系统的配置
4)IWLAN系统的诊断

以下文档推荐您首先阅读:
4036 无线移动通讯样本
A0215 SCALANCE W 网络管理使用指南
A0047 西门子工业无线SCALANCE W通讯组态快速入门
A0056 S7-400 PROFINET IO 工业无线iPCF通讯快速入门(更新版)
A0474 IM154-6 PN HF IWLAN模块应用快速入门
A0400 如何获得SCALANCE W700事件记录的时间信息?
F0395 当无线设备SCALANCE W7xx仅连接一侧天线时,需要注意哪些事项?
A0259 基于SCALANCE W的无线功率计算
A0216 SCALANCE W 网络安全功能使用指南
A0213 SCALANCE W 工业特性使用指南

活动奖励:
此次集中交流将持续至2012年1月19日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友,还可以在当前的可兑换奖品中免费挑选200分(含)以下任一款奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
2楼    2011-12-20 15:27:37
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
两张物流系统的应用照片






管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
www123456
至圣

经验值:12236
发帖数:2431
精华帖:86
3楼    2011-12-20 16:04:11
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用jacky_andy在2011-12-20 12:46:41的发言:
没有用过工业无线局域网
想问一下,工业无线局域网和平常我们说的广播信号是不是一回事,运用了一些没用的波段进行通信?

应是运行频率为IEEE802.11标准2.4GHz 和5GHz的ISM频段。




管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
12楼    2011-12-23 17:17:29
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
RCOAX电缆的应用的照片



有用过RCOAX电缆的吗,有什么体会?

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
www123456
至圣

经验值:12236
发帖数:2431
精华帖:86
14楼    2011-12-26 08:39:20
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用jacky_andy在2011-12-23 18:02:02的发言:
RCOAX电缆?
这个电缆有什么特别之处吗?我们用lapp




区别于定向天线和全向天线,RCOAX天馈线可以覆盖无线波盲区,可以实现“非直视”通讯,防止角度变化无法通讯。RCOAX馈线系统的主体是漏波电缆,它借鉴了标准馈线传输信号损耗小的优点,以及2-5GHz 信号的衍射特性而设计的一种线状天线,区别于通常的杆状或面状天线。机构设计上遵循2.4G 或5G的衍射原理将特定的馈线等距离的开出一列漏波孔,(好象多个定向天线沿人为设定路线布置,解决了“非直视”问题,不知这样理解对不对)。射频信号通过漏波孔向外辐射。这种天线可以很好的规避障碍物的屏蔽作用,将射频信号随着电缆的敷设位置而向外延伸,单节最长可达200M的敷设距离。RCOAX馈线系统可以像滑触线一样随着轨道的弯转而敷设,也可以像红外线一样非接触无线通讯。
敷设范围可以人为随移动小车等路线,无接触、磨损等问题。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
々稻草人々
侠客

经验值:846
发帖数:152
精华帖:9
17楼    2011-12-27 16:34:39
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
如下图,一些无线通讯的案例:









管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
生活就是不断寻找你想要的东西
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
18楼    2011-12-28 10:15:33
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用他山之玉在2011-12-21 09:57:07的发言:
用两个天线是不是覆盖范围会更广呢?


SCALANCE W产品通常一个无线网卡有两个天线接口,可以接两个天线。这里应用到了天线的分集(diverstiy)技术,此时用两个天线并不是为了增加无线覆盖范围,而是为了减少无线电波多径传输带来的信号失真,AP会在两个天线中选择传输质量较好的一个来进行数据传输。在配置菜单里面有天线模式的选项,如果选择的是“diversity(分集)”,则两个天线接口都需要联接天线,这两个天线应该是同一型号并且覆盖几乎相同的空间。如果选择了分集,而两个天线却覆盖不同的范围,这对数据通信会带来不利的影响。如果只用了一个天线,则应该选择在配置菜单中选择相应的天线接口A或B,同时未接天线的接口用终端电阻来连接。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
21楼    2011-12-28 12:38:35
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
中文版的SCALANCE W配置手册
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/42784493

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
www123456
至圣

经验值:12236
发帖数:2431
精华帖:86
26楼    2011-12-31 10:34:30
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用cangshan在2011-12-30 10:13:06的发言:
quote:以下是引用cangshan在2011-12-23 12:40:45的发言:
quote:以下是引用HERO.在2011-12-23 08:08:57的发言:
看了技术支持提供的第一个资料(2.4G的频率),“为便于查找干扰和协调,在室外环境设置使用2.4GHz 频段
无线电台站应报所在省、自治区、直辖市无线电管理机构备案”,在厂房内应该是无须备案手续的。
5.8G的频率占用费、执照等限制就更多了。


在国内估计遵守的不多,大家都想方法增大功率增加覆盖范围。好像也没见谁去备案申请过。


增大发射功率和使用大增益天线,不见得是一个好事情,够用、稍有余量就好。信号太强,对其它用户产生干扰就强,外人也可以轻易侦听到你的数据传输,不安全。


可能是由于免占用费、执照费、免审核的原因,显的开放性比较好,但另一方面,也存在公共频率的干扰问题。目前采用2.4G作为无线载波频率的设备越来越多,比如无线路由器、无线键盘、无线鼠标、无线耳机、无绳电话等,主流产品都已经选用2.4G作为标准载波频率,所以可能出现频率的拥堵,容易产生互相干扰的现象。所以选用前应注意这一点,看来新兴的5.8G无线载波频率的设备可以弥补一下这方面的不足,但在同功率下,5.8GHz的传输距离可能要低于2.4GHz。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
www123456
至圣

经验值:12236
发帖数:2431
精华帖:86
34楼    2012-01-04 15:14:59
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
移动输送车上的应用:
移动输送车一般通过电缆或滑触线来同主控制系统通讯交换数据,但这种方式不仅维护量大,而且现场强电等干扰比较严重。虽然一些无线MODEM等也能实现通讯,但由于产品功能、性能、本身收发延时等问题,使用时发现一些标准协议并不适合,一般要经过比较繁杂的编程实现,IWLAN/PB Link PN IO具有Inustrial Wireless LAN和DP主站系统的现场设备的网关功能,可以实现与移动应用中的控制器(PLC等)无线通讯,还可以通过WLAN或RCoax电缆以无接触、无磨损方通讯,而且可以比较方便的进行组态网络,减少大量编程工作量。




管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
leend2009
侠圣

经验值:4370
发帖数:1050
精华帖:17
35楼    2012-01-04 15:34:38
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
参考:SCALANCE W在立体仓库的应用
http://www.ad.siemens.com.cn/products/pi/net/scalance-w-07.asp
用来安装在移动的堆垛机上将移动的控制器接入到无线接入点覆盖的无线网络中,达到移动设备通讯联网的目的。SCALANCE W系列客户端有两种,一种是将以太网接口的控制设备接入到无线以太网的模块,即 W 740系列产品;另一种是将标准的PROFIBUS DP从站设备接入到无线以太网的模块,即IWLAN/PB LINK PN IO , 这个模块本身作为一个DP主站与DP从站以主从方式通讯,同时与上位系统以PROFINET IO方式通讯。
------项目优点:
------系统集成简单,系统扩展性好:由于采用的无线以太网技术,不同的立库系统设计增加堆垛机时只需要增加客户端数量即可,单个接入点最多可以接入35客户端,冗余的方式还可以接入多达70个客户端。
------可靠性高:SCALANCE W系列移动通讯产品的防护等级达到了IP 65标准,模块借口部分甚至达到了IP 67的标准。特有的RCOAX天馈线系统建立了一个无信号死区的无线网络。
------实时性高:在设置使用802.11g标准时最高可达54M 通讯带宽,并且独有的IPCF功能保证系统通讯的确定性。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
学无止境
leend2009
侠圣

经验值:4370
发帖数:1050
精华帖:17
36楼    2012-01-04 15:45:52
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
SCALANCE W在炼钢车间天车系统中的应用
1,特点:
在钢铁厂招标项目中,要求炼钢车间内7台450/80t铸造起重机上PLC与中空室之间通过无线通讯交换数据。起重机在车间内共分布4个跨:第一二跨长300米,各分布两台吊车,第三个跨长650米,分布1台吊车,第四个跨长650米,分布两台吊车,中控室在第二跨和第三跨之间。
需求:
主干不用线缆
在线诊断
更高的可用性
物流过程的改进
移动服务和维护
运转机动灵活
2,方案介绍:
该项目为室内无线通讯系统解决方案,在车间内共有4条轨道,每条轨道上一台起重机,控制室通过无线来控制起重机,完成相应的工作。根据现场情况,采用西门子SCALANCE W与SCALANCE X系列交换机,在室内用交换机通过光纤搭建工业以太网(在天花板上进行布线),保证传输带宽(100Mbps)与距离(500米左右),用接入点设备SCALANCE W788-1(防护等级IP65)与客户端设备SCALANCE W744-1(防护等级IP65)建立无线通讯信道,无线通讯带宽54Mbps,其中3 条轨道上个有2台起重机,在这3条轨道两端各放置2个接入点设备,另一条轨道上放置1个接入点设备,为了避免干扰,接入点与客户端通讯采用不同的信道(共有11个信道可以选择),W788-1采用定向天线(范围1千米),W744-1采用全向天线(范围100米,随设备提供),天线在实际的安装中要可视距。另外,起重机需要提供以太网接口,由于起重机上为S7-400,需增加网卡CP443-1一块。
br]

SCALANCE W788-1/W744-1
[


定向天线/全向天线
图1行车使用无线产品图



配置表:



3,优点:
移动解决方案
适用于恶劣环境的产品
不再需要托缆
与定位仪器配合能精确定位出天车的位置能实时的将数据传送至MES系统

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
学无止境
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
37楼    2012-01-05 09:31:00
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用www123456在2011-12-31 10:34:30的发言:
quote:以下是引用cangshan在2011-12-30 10:13:06的发言:
quote:以下是引用cangshan在2011-12-23 12:40:45的发言:
quote:以下是引用HERO.在2011-12-23 08:08:57的发言:
看了技术支持提供的第一个资料(2.4G的频率),“为便于查找干扰和协调,在室外环境设置使用2.4GHz 频段
无线电台站应报所在省、自治区、直辖市无线电管理机构备案”,在厂房内应该是无须备案手续的。
5.8G的频率占用费、执照等限制就更多了。


在国内估计遵守的不多,大家都想方法增大功率增加覆盖范围。好像也没见谁去备案申请过。


增大发射功率和使用大增益天线,不见得是一个好事情,够用、稍有余量就好。信号太强,对其它用户产生干扰就强,外人也可以轻易侦听到你的数据传输,不安全。


可能是由于免占用费、执照费、免审核的原因,显的开放性比较好,但另一方面,也存在公共频率的干扰问题。目前采用2.4G作为无线载波频率的设备越来越多,比如无线路由器、无线键盘、无线鼠标、无线耳机、无绳电话等,主流产品都已经选用2.4G作为标准载波频率,所以可能出现频率的拥堵,容易产生互相干扰的现象。所以选用前应注意这一点,看来新兴的5.8G无线载波频率的设备可以弥补一下这方面的不足,但在同功率下,5.8GHz的传输距离可能要低于2.4GHz。


应用2.4GHz频段产品较多,所以干扰较多。譬如在有的车间里就有中国移动或中国电信的WLAN信号。同等条件下,频率越高,衰减越快,所以5.8GHz传输距离较低。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
39楼    2012-01-05 09:49:52
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-04 11:19:26的发言:
quote:以下是引用西方不亮东方亮在2011-12-28 12:35:05的发言:
SCALANCE W主要通过网页进行配置,里面有各种参数,大家一般会修改哪些参数?

配置软件叫什么名字?免费的吗?



SCALANCE W是基于网页管理的,不需要专门的配置软件,在使用STEP7或PST软件分配IP地址后,可以通过浏览器直接打开WEB页面登录进行配置。
西门子提供离线配置页面,供学习模拟。离线配置页面在如下网址下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=24326375
登录用户Admin的初始密码是admin

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
47楼    2012-01-09 10:11:10
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用www123456在2012-01-04 15:14:59的发言:
移动输送车上的应用:
移动输送车一般通过电缆或滑触线来同主控制系统通讯交换数据,但这种方式不仅维护量大,而且现场强电等干扰比较严重。虽然一些无线MODEM等也能实现通讯,但由于产品功能、性能、本身收发延时等问题,使用时发现一些标准协议并不适合,一般要经过比较繁杂的编程实现,IWLAN/PB Link PN IO具有Inustrial Wireless LAN和DP主站系统的现场设备的网关功能,可以实现与移动应用中的控制器(PLC等)无线通讯,还可以通过WLAN或RCoax电缆以无接触、无磨损方通讯,而且可以比较方便的进行组态网络,减少大量编程工作量。





www12345在这里提到了一个西门子无线通信中重在的产品IWLAN/PB LINK PNIO。这个模块可以实现将PROFIBUS DP集成到WLAN中。正如其提供的配置图中显示的,IWLAN/PB LINK PNIO模块作为PRFOIBUS DP网络的主站,可以带自己的PROFIBUS DP从站,同时它又作为PROFINET IO的IO设备,通过它,更上层的PROFINET IO控制器控制可以控制DP从站。它一般应用在移动设备的设备是PROFIBUS DP接口而不是PROFINET接口的场合。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
48楼    2012-01-09 10:43:51
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
IWLAN/PB LINK PNIO模块它不支持基于WEB的管理,而是通过命令行接口(CLI)进行配置,即以telnet的方式来配置。由于它没有有线以太网口,为了能对它进行设置,只能通过无线接口,因此需要先将它连接到AP上,这就要求在最初的时候AP的配置要符合IWLAN/PB LINK PNIO的缺省配置,即SSID设为WLAN_COFIG_AP,选择802.11g标准,不采取任何加密措施。在无线连接上之后,可以能通过PST为其分配IP地址,并通过Telnet修改其参数。




管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
49楼    2012-01-09 10:50:45
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
IWLAN/PB LINK PNIO模块外形与典型应用
外形




作为PROFIENT IO的代理网关设备的应用




不作为PROFINET IO代理的标准模式应用,此应用较少




管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
51楼    2012-01-10 10:37:36
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用西方不亮东方亮在2012-01-10 10:09:39的发言:
quote:[b]以下是引用jacky_andy在2012-01-04 11:21:26的发言:
对于传输距离这块有没有一个量的概念呢?比如说两者相差多少米,用无线就不可以了?
是不是有类似信号加强的措施。可以传输很远的距离。
我们公司的无线好像隔了两层楼就不行了。


在一定的传输距离下还能不能通信,取决于接收灵敏度。这在下载中心的文档:基于SCALANCE W的无线功率计算 中可以查看。
天线参数中给出的一般是在自由空间无遮挡环境下的参考值。譬如,对于西门子不同的天线,在样本中给出了无遮挡可视范围:







对于PN IO通信,为了通信的可靠,要求接收信号强度大于-60dbm.
在上面提到的文档中,给出了不同环境下的信号衰减,可供参考。



关于电磁波的传输,可以通过软件SINEMA E进行模拟。利用该软件可以模拟建筑物和各种障碍物,获得理论上的信号分布图,从而调整无线AP和客户端的布局,也可以在实际环境中检测信号强度,对设计做验证。
需要注意的是,各种计算和模拟只供参考,在设计时最好留有余量。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
52楼    2012-01-10 11:16:59
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
对于RCOAX漏波电缆的无线系统,其传输距离同样取决于接收灵敏度,关于它的接收信号强度计算,RCOAX系统的手册里列出了计算公式:



同时,手册里也给出了简易图表可快速查看:



上图是针对802.11g(2.4GHz)的情形,图中纵坐标是移动设备天线与RCOAX电缆的距离,横坐标是RCOAX电缆的长度,中间粗线是所能达到的通信速率。从图中可以看到,当移动设备天线与RCOAX距离10cm,漏波电缆长度达到150m的时候,还能达到约24Mbit/s的通信速率。
上图是在AP与RCOAX电缆之间馈线长5m、移动客户端天线为ANT792-4DN、客户端与天线间馈线长1m的条件下算出的。
如果是802.11a(5GHz)的情形,传输距离则短得多:




管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
假设
侠圣

经验值:3361
发帖数:1141
精华帖:1
56楼    2012-01-11 11:28:35
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
以前在某烟厂见过车间无线网络,工程师在办公室就可以用无线连接区域PLC,监控、改动程序均可,就像在中控室一样!
前段时间在国内较大的一家重工企业调试了一次无线通讯,说句实在话,真的不怎么好!
用的是德国某公司的嵌入式控制器和无线通讯模块。车间铺了很长的铁轨,铁轨上有若干辆RGV小车,这些RGV小车均和区域DCS控制器无线交互数据,区域和区域之间的DCS也要通过无线交互数据!整个调试过*的很不容易,真的是一点一点摸着石头过河啊!
遇到的主要问题有:嵌入式控制器通过USB接口、USB线给无线通讯模块供电并且传递数据,发现会出现通讯中断的情况,USB接口断电了(找了个USB鼠标插上,鼠标点不亮),后来在嵌入式控制器里面BIOS里面改了设置,UPS为USB供电,后来又升级了USB驱动到2.0!情况有所好转!但还是会出现通讯时不时中断的情况,发现有些数据需要实时传送的,根本满足不了要求,丢包严重!后来所有无线设备均连接至甲方无线网络,情况又有所好转,但是还是会出现问题。新车间钢结构林立,DCS跟移动设备之间难免会有障碍物遮挡,怎样保证数据交换可靠性那!?西门子RCOAX天线或许能满足要求。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
http://blog.163.com/jiashe_007/
号呆
新手

经验值:23
发帖数:1
精华帖:1
60楼    2012-01-11 23:34:51
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
SCALANCE W系列能否用于起重机的控制?
按照起重机关于无线控制的响应时间标准有一段说明如下:
1、操作控制站应设置一个启动起重机械上的紧急停止功能的紧急停止开关。无线控制系统对停止信号的响应时间应不超过550ms。
2、当检测不到高频载波或收不到数据信号时,应实现被动急停功能,应在1.5s之内切断通道电源。当通道的突发噪声干扰超过1s或在1s检测不到正确的地址码等,应切断通道电源。

而且用于起重机等一些特种机械的无线遥控器均需要遵循一定的标准。不知道该系列能否支持?

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
62楼    2012-01-12 09:53:46
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用假设在2012-01-11 11:32:33的发言:
以前曾经试过一个在电脑上测试噪声的软件,SINEMA E如果能在电脑上测试无线信号的强弱,那还是比较实用的!


SINEMA E实现无线信号的可视化,可以在电脑检到其所连接的无线信号强弱,这是它的现场检测功能。它的另一大功能是模拟仿真,SINEMA E可以直接导出报仿真报告或测量报告。
关于SINEMA E的更多信息,可以参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22792418

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
65楼    2012-01-12 13:37:33
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用假设在2012-01-12 10:14:52的发言:
quote:以下是引用西方不亮东方亮在2012-01-12 10:04:45的发言:
quote:以下是引用假设在2012-01-11 12:50:48的发言:
即使项目中对实时性要求不高吧,但是编程是我们会怎样来处理数据交换那?是一直让通讯双方交互数据那?还是间隔性的交互数据?编程的时候对发送数据和接受数据怎样处理那?

此处的讲无线是基于802.11系列标准的无线局域网,它实现了以太网的无线链路连接。与有线的以太网通信相比,没有因为是无线传输而需要特殊编程的地方,原来怎么编现在还怎么编。


在编程的时候用ST语言,在程序的任意地方,需要通讯就调用通讯指令进行读写,程序中出现很多很多处,一度怀疑造成通讯缓慢的原因与此有关,但又不敢确定!


许多通信程序块是异步执行块,即一个通信任务的完成可能跨多个循环周期。建议在编程中对通信程序块输出接口的DONE信号进行评估,当有DONE信号即当前发送完成后,再发起新的通信任务。可参考:
怎样使用通讯功能块FC5和FC6?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/24675522
在 S7-300 的数据通信中如何编程使用通信功能块 FB14 “GET”和 FB15 “PUT”?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18610307

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
75楼    2012-01-17 08:46:36
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-13 10:34:31的发言:
quote:以下是引用www123456在2012-01-13 09:01:23的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-12 14:59:22的发言:
感觉用无线的方式进行通信,还是不放心。受现场的影响太大,并且有些干扰看不见,摸不着。

”SINEMA E实现无线信号的可视化,可以在电脑检到其所连接的无线信号强弱,这是它的现场检测功能。“
可以借助一下。

看了一下SINEMA E是一个软件。他和scalance连在一起,检查无线信号的强弱吗?
另外有一点,在做项目的时候,看能不能用无线,好的用SINEMA E现场先检测一下吗?


是的,SINEMA E可以用来检测无线信号强弱,也可以在项目实施前对环境的无线传播特性进行模拟或项目实施后进行现场检测与验证。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
79楼    2012-01-18 10:58:17
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用西方不亮东方亮在2012-01-18 10:56:40的发言:
quote:以下是引用假设在2012-01-12 16:36:43的发言:
SCALANCE用英文怎样读?
RCOAX用英文怎样读?
SINEMA 用英文怎样读?请用汉字给注释一下吧!



SCALANCE是西门子以太网交换机系列产品的通称,可以理解为是Scale与Performance的组合,通常读作[skeil?ns]
RCOAX是字母R与COAX的组合,R可以理解为Radio,即无线电波,COAX是同轴电缆的意思,通常读作[a:'k?uks]
SINEMA E是SIMATIC NET Management Engineering的缩写组合,通常读作['sinima: i:]


网站对音标支持不太好,可以参考如下连接给出的动画介绍里的配音。这个动画介绍了西门子RCOAX系统的应用、配置、安装等内容。在动画开始先选择语言为英语,可惜没有中文版的,但由于是动画,很形象,因此即使听不懂,光看画面也能理解绝大部分内容,学习使用RCOAX系统的值得一看。至于某些产品名称如何读,个人觉得没那么重要,双方都知道说的是啥就行了。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/45364912
演示系统:WLAN 技术,其中第一部分即是RCOAX系统。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
80楼    2012-01-18 12:10:01
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
[quote]以下是引用假设在2012-01-12 16:36:43的发言:
IPCF功能是怎样保证通讯的确定性和实时性的?
quote]
在WLAN的无线通信中,其介质访问控制中有分布式协调功能DCF和点协调功能PCF两种方式。
DCF使用带冲突检测的载波侦听多路访问机制(CSMA/CA)实现访问。在DCF模式,所有节点通过竞争、避让、网络分配向量等占用介质,传输数据。对于符合 IEEE 802.11 的无线 LAN,在一个基础架构网络中节点数较多时,可能会由于冲突导致无法达到最大数据吞吐量。另一个是通过 802.11 标准机制实现的切换时间限有制。对于普通的商用 WLAN 产品,切换时间在几百毫秒的数量级。
iPCF是西门子开发的特定功能,可以代替PCF。iPCF 的基本原理是,接入点周期性扫描蜂窝中的所有节点。同时,向该节点传输下行数据。在回复中,节点会发送上行链路数据。接入点至少每 5 ms 扫描一次新节点。蜂窝区中的所有其它节点都能看到该节点扫描。这样,即使客户端没有与接入点本身进行通信,也可以检测与接入点的链路质量。如果客户端在一定时间内未收到接入点发来的数据帧,它就开始搜索新的接入点。在 iPCF 模式下,从时间方面来看,搜索新接入点与注册新接入点都经过优化。从而实现了切换时间明显低于 50 ms。
iPCF 确保蜂窝区的整个数据流量由接入点进行排序并控制。通过避免冲突,即使节点数很多,也能优化吞吐量。iPCF 还允许快速的蜂窝区切换。
目前以下产品中提供了 iPCF 功能:
● SCALANCE W78x-xRR
● SCALANCE W747-1RR
● SCALANCE W747-1
● IWLAN/PB Link PN IO
● ET200pro IWLAN
iPCF功能不兼容非iPCF组件,所有网络节点都必须支持并启用iPCF。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
83楼    2012-01-19 10:19:36
精华帖  主题:回复:应用探讨——工业无线局域网(IWLAN)系统应用、配置与诊断
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-13 10:36:38的发言:
能否介绍一下影响无线网络信号的主要因素?


影响无线通信的因素很多,列出一些供参考:
1、发射功率。对于SCALANCE W产品而言,这个是可调的,当国家设为中国时,可以从20dbm开始以-3dbm为级下调。
2、馈线的衰减。如果要获得较强的发射功率,应该让馈线尽可能短。因此可以将AP或客户端装得离天线比较近。SCALANCE W有IP65/67和IP30的产品,安装得当的话IP65/67的产品不需安装在控制柜内,可以直接装在现场。
3、天线的选择和安装。要根据应用和环境选择合适的天线,最好是让AP和客户端天线可视传输。通信距离应该留有一定余量。安装天线时电波幅射面尽可能避开金属反射物。对于有固定运行轨道的应用,推荐选择RCOAX系统方案。定向天线要注意二者的极化方向要安装一致。
4、现场环境和信道选择。尽量避开现场已经使用的无线信道。对于802.11g非重叠的信道有1\6\11。802.11a则每个信道都是非重叠的。由于2.4GHz频段应用较多,除WLAN,还有如无绳电话、蓝牙等,尽量避开。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持
您收到0封站内信:
×
×