主题:关于mm440快速调试的问题
有个mm440的变频器,采用vf控制。
看到以前的帖子,有点疑问 一开始我首先以P1910=0,P3900=1结束快速调试。 后面我又输入了P1910=1 ,也结束了。 我现在不确定用不用在做P1910=3. p1910跟使用的模式有关系吗?比如我用的是vf控制,p1910=1就行了 如果我用slvc模式就得用p1910=3了? |
|
kdrjl 版主 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
2楼
主题:回复:关于mm440快速调试的问题
我来回复:
第一,采用V/F控制,在快速调试的时候,只做P0010=1至P3900=3(电机的静态模型计算)和P1910=1(然后启动激励)的电机动态模型计算。这就足矣了;也就是说,V/F控制时,不用进行磁化曲线的绘制; 第二,只有在SLVC或VC控制时,才要把P1910=3和P1960=1(需要合闸)动态识别做了。当然,如果能学会手动优化磁化电流及手动优化速度调节器的话,P1910=3与P1960=1也可以不做。一样能获得很好的控制模型数据。