在fb块中,我用局部变量写了个启保停程序,如下:
FB1:
A #START
O #RUN
AN #STOP
= #RUN

在ob1中用I0.1指向#start,i0.2指向#stop,q0.1指向#run,当调用完FB1,FB1中的#RUN这个局部变量是不是就释放了,那么在OB1中,为什么q0.1还会保持住?
drongh
youhm
至圣

经验值:13572
发帖数:4924
精华帖:81
5楼    2012-02-04 22:02:19
精华帖  主题:回复:问一个比较浅的问题,局部变量的问题。
quote:以下是引用question在2012-02-04 11:11:53的发言:
回一楼的,我刚刚在fc里也实验了,也能保持,没有背景数据块。
回二楼,对于局部变量temp,每次调用都是随机分配的内存区域,应该是不会保存的啊。因为下次调用有可能会被重写的。

临时变量使用完后就不管了,CPU不会刻意去清除,当再有块调用时会使用相同的临时变量区域,你多调用几次FC就会发现问题了,临时变量使用一定要遵循先赋值后使用的原则,否则一不小心就会出错。