主题:故障详情?
,内部错误(详情:fatal rt object error GetCreateModifyrelation: destination is null - 对象类型:VIEW_STATEBUTTONS)。,1,0,19:48:46
用STEP7V11SP2,项目里头组态了一台TP700和几台S7-1200. 触摸屏程序编译后显示这个故障代码, 双击代码后,系统自动切换到网络组态的画面上,但是也不知道是啥故障。 那位XDJM知道? 第一次用西门子的屏,呵呵,摸不着头脑。 谢谢!
I can do it
|
|
伊默 至圣 经验值:19231 发帖数:4256 精华帖:118 |
3楼
主题:回复:故障详情?
后来又出现了问题,但是找到原因了!
首先,选中触摸屏程序,右键选择编译->硬件设备。编译完成好没有问题, 说明硬件组态是没有问题的。 再试着编译软件,结果就报错,说明错误确实是由软件引起的! 然后再选择编译->软件(重建所有块),这样就编译好了! 分析可能是由于博途软件,PLC和HMI共用数据库,当PLC侧的程序改变时,HMI这一块可能没有配合好。需要软件块全部重建……
I can do it
|