| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
谦 总坛主
经验值:23725 发帖数:3679 精华帖:8 |
楼主
主题:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
一个功能丰富的设备或者生产线是由各种IO模块组成的,西门子S7-300 产品具有丰富的模块种类,开关量、模拟量和功能模块(计数、凸轮和定位等),正确合理的选择,使用是实施自动化项目中重要的一环,而且如何合理有效的利用其中的功能来实现自动化任务,如何正确修改和设置其中的参数,当出现问题时如何快速准确的发现和排除故障是每一个使用S7-300模块的工程师都会面对的问题。关于具体模块的介绍,大家可以参照下载中心的手册:
1、编号:8859629,S7-300模块数据(中文) 2、编号:1009,S7-300、CPU 31xC 和CPU 31x:安装 3、功能模块手册 4、模拟量模块使用入门: part1: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/17473828; part2: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18971030; part3: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18972936; 开设此话题,欢迎大家可以就以下几个点畅所欲言,发表自己的看法,共同提高。 1、阐述自己使用的S7-300 模块的使用经验及心得; 2、如何正确的理解S7-300 模块配置和手册中的参数; 3、如何理解模块的数据记录,如何合理的利用模块的数据记录功能; 4、当出现模块故障时,一般如何排查,您的经验心得等内容。 活动奖励: 此次集中交流将持续至3月15日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。 对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。 交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。 预祝大家交流愉快,收获丰富! |
|
鹅卵石 奇侠 经验值:8868 发帖数:3548 精华帖:25 |
1楼
主题:回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块) |
|
怀念过去 侠士 经验值:1111 发帖数:238 精华帖:5 |
7楼
主题:回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
性价比方面 STEP7 自带PID块+模拟入+输出 实现控制, 程序做的好,控制精度也还可以。
特点是:便宜,灵活性好(编程方面任务多)。 FM355 成本高,但 稳定,因为PID算法及采样等由FM355完成,不会因大量PID程序挤占CPU扫描时间和处理速度,PID控制比 软件来的容易而且精度高。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
自古深情留不住,总是套路得人心...
|
|
n次看你的背影 奇侠 经验值:7974 发帖数:2321 精华帖:73 |
14楼
主题:回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
在接触过的S7-300、ET200M项目中,见到用的较多的模拟量输入模块是AI8x12bit (6ES7 331-7KF02-0AB0)。此模块AD转换是12位分辨率的。我个人觉得此模块支持较多种输入信号;输入信号可以是国际标准信号、可以是非国际标准信号、可以将传感器直接接入模块(多种分度号的热电阻和热电偶);此模块本身就集成了多种变送器功能、信号适配、处理能力强大;与其它AI模块相比,性价比较高、适用范围更广!
在使用此模块时,需注意: 1、量程卡的识别以及正确选择信号类型; 2、输入信号共地方式(负共M)和浮地方式(负不共M)的正确接线; 3、不能让外部电源窜入输入通道,以防止模块的通道损坏; 4、在mA信号输入通道前,尽量加熔断器作保护,能加就加上吧; 5、硬件组态时需注意信号类型应与量程卡选择的信号类型一致,修改通道信号类型时,双通道变化的特征; 举一PT100传感器(3线制)经温度变送模块(2线制)输出4-20mA入模拟量模块7KF02的例子参考,见下图: ![]() 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|
|
Ken(小释) 侠士 经验值:1878 发帖数:285 精华帖:19 |
20楼
主题:回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
我说点简单的但是要注意的事项吧。
1.模块到手之后,要注意是几组几通道,比如7KF02是4组8通道。那么每两个通道为一组,他们的测量信号应该一致,在设置量程卡的时候ABCD模式对应电阻,电压,电流4线制,电流2线制4种模式,每一组用一个量程卡,那么这一组的两个通道就应该使用同一种类型的信号接入(其实一个模块最好都使用一致的信号类型)。记得还要在软件上组态硬件的时候选择模块的测量类型哦,亲。 以下2、3、4说说接线的问题,新手常常犯错哦。手册?新手说看不懂。手册确实有点罗嗦…… 2.在使用两线制仪表的时候,是模拟量模块对仪表供电。对的,就是信号和电源共线,所以是两根线啊。既然是模块供电给仪表,那么他们的电源就是同一个电源。这个时候不需要将M-与Mana相连,为什么?一个电源,基准电位是一样的啊。 3.如果使用四线制仪表的时候,仪表会有单独的供电,不需要模块给电,那就是4条线,电源两条、信号两条,四线制啊。这个时候如果仪表的电源和模块的电源是同一个电源(基准点位一致)那么也不需要连接M-到Mana。如果不是那就需要连接了,因为电位参考不一样啊。如果我这样说,都没明白的话,举个例,DC24V的电源不接地的,你站在绝缘板上,抓抓24V的正负极,没有啥感觉吧。但是如果电源依然不接地,你站在一个接地良好的地方摸摸电源正极,有可能你就疼了,喊妈妈了。为什么?参考电位不一致哈。 4.再强调个东西,如果模块不是电隔离的,记得要将模块的Mana端子接到CPU或者是IM模块的M端哦。同理要参考电位一致嘛。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
|
|
剑忠 奇侠 经验值:9641 发帖数:622 精华帖:57 |
21楼
主题:回复:应用探讨——西门子使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
1、说起S7-300系列I/O模块,特别是ET200M结构SM331-7KB02/-7KF02等AI模块,相信很多人都遇见过共模干扰电压(Ucm)超限出现上/下溢出,而不能正常使用;特别是4线制仪表或传感器信号最易出现这种故障现象。
2、为应对这种共模干扰电压(Ucm)现象,相信大家都是外加AI信号隔离模块解决。但这种方案同时也增加了硬件成本开销、控制柜体布局容量、硬件安装调试时间,以及设备故障点等诸多问题。 3、当然,一些系统集成商将增加AI信号隔离模块的方案,作为项目成本开销并向用户追加投入费用的依据。 4、众所周知,在SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书里,有很大篇幅讲解关于2线或 4线制仪表、隔离与非隔离模块、I/U/RTD/TC等信号抑制共模干扰电压(Ucm)接线的推荐方案。 5、简单的说,SIENENS的S7-300系列4~20mADC测量范围手册说明书中,对抑制共模干扰电压(Ucm)接线的处理方法如下: (1)每个通道的M-输入端必须连接到模块地。 (2)Mana端也必须接地。 (3)再将Mana端与每个通道的M-输入端短接线。 (4)将未用到的COMP+端接地。 6、个人在现场遇见过几次这种干扰现象,都以SIENENS推荐的接线方案处理好,并且还按此方案成功指导过其他同事类似的问题处理。 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
|
|
剑忠 奇侠 经验值:9641 发帖数:622 精华帖:57 |
23楼
主题:回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
关于S7-300系列I/O模块抑制共模干扰电压(Ucm)信号接线推荐方案的图示整理如下:
1、隔离传感器与隔离AI接线图: ![]() 2、隔离传感器与非隔离AI接线图: ![]() 3、非隔离传感器与隔离AI接线图: ![]() 4、非隔离传感器与非隔离AI接线图: ![]() 5、隔离AO输出接线图: ![]() 6、非隔离AO输出接线图: ![]() 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
|
|
n次看你的背影 奇侠 经验值:7974 发帖数:2321 精华帖:73 |
25楼
主题:回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)
我想说说数字量输出模块:在我平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,经常采用的数字量输出模块是DO32 24V/0.5A(6ES7 322-1BL00-0AA0),32个输出点,属于安全电压等级的模块;此模块输出属于晶体管类型,具有快速响应的特征;可以看出此模块输出驱动能力较小,理论上触点容量只有24x0.5=12VA;一般在输出驱动类似指示灯之类的较小负载时,会直接去驱动;在驱动较大负载时,会采用加中间继电器的形式,中间继电器一般选择带续流二极管的中间继电器(也可以在中间继电器线圈A1、A2反向并联一个二极管),这样中间继电器在失电时,可以快速释放线圈产生的反向电势,防止反向电势窜入模块或者控制回路中,既保护了模块内的晶体管,又消除了一些杂波的干扰!
提供几张我平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,DO模块及输出驱动的参考贴图: ![]() ![]() ![]() ![]() 管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|