| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
adeyan 侠士 经验值:1216 发帖数:700 精华帖:2 |
楼主
主题:关于变频器如何节电的疑问?
2个电机(一样的电机)运行在工频与变频的情况下的电流对比:
1.22KW 380V 工频无变频器, 测三相输入电流 2.22KW 380V 变频器运行于 50HZ, 测三相输入电流 问此两种情况,所测电流是否一样,哪个更耗电 |
|
bluesoft 侠圣 经验值:4166 发帖数:657 精华帖:6 |
6楼
主题:回复:关于变频器如何节电的疑问?quote:以下是引用adeyan在2012-02-07 08:47:39的发言: quote:以下是引用bulesoft在2012-02-06 21:10:42的发言: 使用变频器拖动电机,虽然输出频率达到了50Hz,但电压有时会低于380V; 还有你说的都是满负荷,负载是什么?满负荷是如何判断出来的? 只要不是100%的做功,变频器拖动的负载肯定耗电少 可以理解为变频器做的无功要多些,直接拖动的话有功多些,是吧! 并不是说变频器做的无功要多,要是这样的话,变频器反而更费电了。 最简单的计算功率的公式p=ui=i2r,电动机的阻值可以认为不变,功率就跟电流的平方成正比了,所以变频器节能就是小电流时满足输出功率。 |
|
yming 版主 经验值:138363 发帖数:23137 精华帖:880 |
22楼
主题:回复:关于变频器如何节电的疑问?
楼主测量的没错。实际是这样的。
电机空载,直接工频测量得到的电流,实际上几乎全部是励磁电流,它和电压几乎成90度相位差。要是折算到有功分量,和变频器输入端的电流值没什么区别。 空载电机、变频器输入端的电流,由于整流桥原理,它几乎都是有功分量。尽管是脉动的电流,指针表测出来的就是有效值,数字表测出来的就是平均值。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|