主题:变频器一拖多节电问题
用45KW变频器带动128台250W电动机,以前该系统工频运行,电流在72A左右,加装变频器,在50HZ运行时变频器的进线电流变为38A,出线电流为68到70A,请教在这种情况下能否节电,如果能节电大概多少!大概原理是什么,请指教一下,电流是用钳型表测量出的。
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
3楼    2012-02-27 17:04:06
精华帖  主题:回复:变频器一拖多节电问题
这样说吧,小电机的功率因数一般都比较低,使用变频器后电机使用的无功功率由变频器提供,所以你的进线电流比较小,出线电流比较大,个人认为你的实际有功功率的节能不是很大,因为你都是工作在50HZ.负载没有变化,需要的有功功率就变化不大。