楼主    2012-02-19 22:18:21
主题:6RA70电流环优化通不过
因原装置被设了密码,无法看到参数和修改,单动可以运行,联动时因没有速度给定接入无法运转,非常气愤。记录下P100,P101,P102后进行工厂复位,然后把另一台装置的参数下载进去,重新设置P100,P101,P102后再进行P51=25优化,报F050,故障代码是3,做了好几次都是如此。
手动设置P110,P111,P112后,再运行报F038.
求解
heson
游侠

经验值:536
发帖数:39
精华帖:1
1楼    2012-02-21 09:23:28
精华帖  主题:回复:6RA70电流环优化通不过
估计此调速器内部使用了自由功能块功能,我以前遇到的情况是:若调速器内使用自由功能块组态后(比如收卷机),再做优化就会通不过。所以最后把6RA70恢复出厂值,在设定完基本参数后,做优化,最后再使用自由功能块组态功能·。如果楼主熟悉这台6RA70的组态功能,可以尝试着恢复出厂之后,在自己组态自由功能块,如果不熟悉,那就很麻烦。再者在做电流环优化时,励磁是禁止输出的,只有电枢回路有大电流通过,请楼主再到现场仔细检查情况,逐一排除,有时候很多问题是交织在一起产生的报警。
解惑释道
VOLLMER
奇侠

经验值:5148
发帖数:1248
精华帖:41
2楼    2012-02-21 17:48:47
精华帖  主题:回复:6RA70电流环优化通不过
电流偏小。在优化中,正常应该产生75%的额定电流,若小于50%,就会报警F050=3。

核对输入的电机额定参数,看看P100是否输入错了;
电机是否未锁定导致转动?
尝试降低P100的值,再优化。

这步没做完,不要乱改参数试图让电机转起来。没意义的。
建议再恢复出厂值一次。
弱者道之用。
老Z
游侠

经验值:414
发帖数:148
精华帖:26
6楼    2012-02-29 13:33:27
精华帖  主题:回复:6RA70电流环优化通不过
出现这种情况一般都是在系统测试电枢电感时无法测出电感值。具体反应就是在电感测试时,当系统给电枢电路加一定幅度的脉冲电压时,电枢电流无法达到一个系统优化希望的定值。
出现这种情况时,如果现场情况许可,让电机空转一段较长的时间,然后继续优化。或者像3楼说的那样通过修改P100的参数值,有时也可以通过优化。
还有就是你说过是把另一台的参数值下载下去后进行优化,这样需要检查一下P160参数值,一定要使P160=0才能顺利的进行电流环优化。
如果你说的另一台装置与你要调试的装置是属于同种设备,那么可以直接使用这组参数,形同类型的设备在做优化后的参数值相差较小,如有不太满意的地方,可以在设备运行时进行手动调整。