| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
跟心远航123 游侠 经验值:502 发帖数:123 精华帖:1 |
楼主
主题:电气人生 您好 期待您能帮我一下解决问题
最近我做了S7-1200与ABB ACS510变频器 MODBUS通讯,当我做对一台变频器通讯时,没有问题,但当我做两台时 就会出现问题,问题是 485模块开始能正常运行,后来发送与接收灯都熄灭了。我觉得很是郁闷。请求帮助,因为我级别低无法加好友,谢谢您能帮我 我不知道您的电话,我电话是13911481181 期待您打来,我给您回过去 帮我解决一下问题所在
|
|
跟心远航123 游侠 经验值:502 发帖数:123 精华帖:1 |
5楼
主题:回复:电气人生 您好 期待您能帮我一下解决问题
问题已经解决了,说的对,是我程序处理的问题,因为循环没有打起来,原因在于少考虑了一些条件。只考虑DONE是不行的,还要考虑ERROR。还有就是BUSY,BUSY与ERROR和DONE是不会同时产生的。问题解决,目前带从站为4个,要继续,到14个。谢谢大家
|