技术论坛

 来自西门子技术支持热线的故事:MM430/MM440 MOP-PID设定值问题。

返回主题列表
作者 主题
Drive the Future
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:651
发帖数:48
精华帖:15
楼主    2012-03-28 16:59:33
主题:来自西门子技术支持热线的故事:MM430/MM440 MOP-PID设定值问题。 精华帖 
热线:您好,西门子热线,是王工吗?
客户:哦,西门子呀,你好你好!是这样,我用的MM430的变频器,好像有问题,参数改了也没用。
热线:改了也没用?具体是哪个参数?
客户:我看看,是P2240。
热线:您是用了PID控制了吧。
客户:是呀。我是用MM430做恒压供水,上次打你们热线,有个工程师告诉我参数设置了,我跟你说说,你看我设的对不对?
热线:可以,您请讲。
客户: P2200=1(使能PID)
P2253=2250(PID-MOP作为PID的设定值)
P2240=30%
P2264=755.1(AI2作为PID的反馈值)
P2280=0.5(PID比例增益系数)
P2285=10(PID积分时间)
热线:您的参数设置看起来没有问题。
客户:可是,我在调试的时候,想改变PID的设定值,但是P2240改了也没有起作用。
热线: 您是在运行中改的P2240吧。
客户:是呀,你们MM430使用大全里P2240参数的更改条件明明却却写的:CUT,说明运行中也可以改的呀。
热线:P2240是可以在变频器运行中更改,但是在运行中更改的值,要在变频器停止运行的时候才生效,也就是在下一次运行的时候才起作用。
客户:是这样呀,那我想改变PID的设定值,又不想让变频器停机,怎么办?
热线:你可以使用变频器操作面板上的上升和下降键来更改,这个更改途径是当时就生效。
客户:那需要设参数吗?
热线:P2235=19.13;P2236=19.14,变频器默认就是这么设的。
客户:那我明白了,麻烦您先别挂电话,我现在就试一试
热线:可以
。。。。。。。。。。
客户:可以了,谢谢呀
热线:不客气,还有一点,我要跟您说一下,使用这种方式更改PID-MOP设定值的话,变频器默认设置是:一停止运行,就还原为原来的设定值了。如果想保持,就需要把参数P2231=1。
客户:行,我知道了。

这个案例,主要是关于MOP设定值更改的问题。不管是变频器给定值通道的MOP设定值(P1040),还是PID-MOP设定值(P2040),更该条件都是CUT,但是如果在运行中更改的值,都是在变频器停止运行后生效。
精彩未来,由我驱动 —— 来自西门子技术支持与服务
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。