 回复:MM440变频器无传感器矢量控制参数调试步骤

返回主题列表
作者 主题
猫熊
游民

经验值:74
发帖数:19
精华帖:1
楼主    2012-03-28 11:13:40
主题:MM440变频器无传感器矢量控制参数调试步骤
求高手解答MM440变频器在采用无传感器矢量控制时的参数调试步骤,特别是有关P1910和P3900
猫熊
游民

经验值:74
发帖数:19
精华帖:1
4楼    2012-03-31 10:46:02
精华帖  主题:回复:MM440变频器无传感器矢量控制参数调试步骤
quote:以下是引用kdrjl在2012-03-28 21:28:23的发言:
quote:以下是引用猫熊在2012-03-28 15:35:54的发言:

电机静态参数识别时,P1910=1还是P1910=3?是不是在需要使用弱磁调试时使用P1910=3

电机静态识别:没有P1910的事儿。是P0010到P3900=1/3的过程(快速调试的流程);或者直接P0340=1也一样。记住:电机的静态识别,就是不“合闸”的识别。而动态识别(P1910和P1960)都需要“合闸”才能进行和完成。

P1910=1:电机的动态识别;
P1910=3;电机的磁化曲线绘制;
P1960=1;电机速度闭环控制调节器优化。

他们都是属于动态辨识。

1)哦,这么说快速调试时属于静态识别,以P3900=3结束快速调试
2)然后进行动态辨识的时候P1910=1和P1910=3都需要进行,结束后进行P1960=1