技术论坛

 回复:有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?

返回主题列表
作者 主题
zb8051
侠士

经验值:1693
发帖数:643
精华帖:0
楼主    2011-11-11 08:46:13
主题:有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?
有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?
nnnn1234
至圣

经验值:22482
发帖数:4950
精华帖:57
4楼    2011-11-11 11:21:10
精华帖  主题:回复:有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?
quote:以下是引用zb8051在2011-11-11 08:46:13的发言:
有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?

电机线圈损坏无非主要是以下四种情况:
1、电机的线圈断线 这种情况用万用表就办了。
2、电机的线圈接地 这种情况用万用表或摇表就办了。
3、电机的线圈相间短路 这种情况用万用表或摇表就办了。
4、电机的线圈匝间短路 这种情况要用电桥检测线圈电阻的平衡性才能知道
The darkness is no darkness with thee.
飞华
侠士

经验值:1959
发帖数:434
精华帖:2
43楼    2012-04-06 22:18:30
精华帖  主题:回复:有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?
quote:以下是引用nnnn1234在2011-11-11 11:21:10的发言:
最后一种情况,一般用此种方法,不太实用,可以拆缷电机仔细检查电机线圈的状况,未发现明显异常.可以使电机通电.用钳形电流检测电机电流的状况.电流与电机额定电流相差比较大.一般是第四种情况
tennis
侠客

经验值:887
发帖数:97
精华帖:1
54楼    2012-04-26 14:02:52
精华帖  主题:回复:有什么方法可以检测电机线圈烧坏吗?
看了大家的帖子,发现很多人(包括我)都不知道什么是电桥法测电阻,在百度上查完分享给大家!我也在百度上看到了摇表,不过看起来好像使用很不方便,而且危险性高!有需要的还是买个单臂电桥,双臂的一般很少有人用的到。
电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。

原理简介:如图,假设四个电阻固定,当s闭合时,若满足:“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余的三个值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。但是实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。


参考资料:
电桥:http://baike.baidu.com/view/354042.htm
摇表:http://baike.baidu.com/view/1486013.htm