| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
感悟生活 侠士 经验值:1175 发帖数:368 精华帖:4 |
楼主
主题:我也来“炫耀”一下处理F011的过程
前段时间在用着的一6SE70装置突然报F011过流故障,第一反应就是现场负载大,于是跑去现场看机械部分是否有问题,复位故障后低速可以运行,机械部分未见明显异响和卡阻,但是在加速过程中就跳了,报F011,几次内控运行都是这样,于是又跑去PDA软件里查看电流记录,发现在跳之前电流也不算大,额定410A,跳之前还不到300A,所以当时挺纳闷,如果真的是过流的话那应该电流会很大呀,所以当时有点怀疑不是机械问题。于是又考虑是否输出有短路,但不对呀,低速时没问题,加速过程就跳,为了保险起见,还是最了下电机的绝缘,也没问题。再考虑加速时间,感觉也不对,一直用着的电机,不可能是因为参数问题。多次试都是一样,运行几分钟后就跳,到后面干脆有时就合闸不了,一合就跳,但也不报故障。但发现按下合闸后先是010,之后就变成008,呵呵,马上检查是不是快停信号的中继有问题了,更换后同样情况,有时能合闸,有时不行。但是查看R550快停信息都正常,奇怪了,008明明就是脉冲封锁呀。于是试着把快停信号的参数强制为1,再运行,一切正常。窃喜,因为找着根源了,就是快停信号出了问题,于是量了线路确认没有问题,那就只有CUVC了,更换CUVC,重新下载参数,一切OK,问题得到解决。哈哈,一个中午没睡觉看来还是值得的,幸亏没叫机械人员拆减速机,要不然叫他们白打工啊。至于具体是什么原因导致这个信号进入CUVC就出问题,我就搞不懂了,还请高人补充说明
|
|
蓝烟 侠圣 经验值:4482 发帖数:610 精华帖:6 |
14楼
主题:回复:我也来“炫耀”一下处理F011的过程
前些日子,我这里也有一个FO11故障,折腾好长时间,第一次是报F011无法复位,当时先换了CUVC板,重新装载参数,OK,换下的板子装到别的逆变器上也是报这个故障,确定是CUVC的问题了,一个星期后,这台逆变器又出现了这个故障,又更换了CUVC板,当时不报故障了,一天后又出现了,现场电机和电缆检查没有问题,后来发现,电流检测板的卡脚缺了一边,更换了,再过一天,F011再次出现,这次检查的是逆变器出线铜排的电流互感器,互感器C相检测值与其它两相差别很大,更换C相互感器,这次真的OK了,
275665174@qq.com
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
24楼
主题:回复:我也来“炫耀”一下处理F011的过程
'F011'这个故障确实有很多方面的可能。除了大家以上说的意外,上个星期我修一台70变频器,132KW的。就碰到的这个故障,上电就报‘F011’,不能复位。
首先,怀疑IVI版,换了故障依旧。更换CUVC版,故障依旧。没想到问题竟然处在电源版上,电源版上通往IVI版的供电端子+15V和—15V电源没有了,换了一个管子‘33167T’,OK!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|