技术论坛

 回复:V10 变频器启动滞后

返回主题列表
作者 主题
笑熬糨糊
游士

经验值:299
发帖数:185
精华帖:0
楼主    2012-04-26 12:03:23
主题:V10 变频器启动滞后
有 6 台 V10 变频,先发现了软件升级P1200那个问题,现在又发现有2台好的,4台变频启动滞后,就是启动命令发出去后,滞后了大约2或3秒才开始启动,参数都是一样的,恢复出厂设置也做过了,有没有谁遇到过啊?是不是又是软件升级了,哪个参数被改的跟原来不一样了。
精通S7-200,其它略懂
花开有时
侠圣

经验值:3202
发帖数:992
精华帖:43
2楼    2012-04-26 15:46:05
精华帖  主题:回复:V10 变频器启动滞后
呵呵,楼上,楼主说的是V10变频器,不是MM4变频器。V10没有使用大全也没有功能图。
有听客户反应过楼主所说的这个问题,但是没有亲眼见过。V10在上电,或者修改接线方式等参数的等待时间比较长,是因为是要从面板下载参数到主控板上。
楼主所说的问题,不知道是不是在上电后,变频器处在待机的状态下给的启动命令,如果是这种情况给ON命令,启动有延迟,那么就有问题了。如果是给变频器上电的同时给ON命令,延迟几秒就很正常了,因为变频器要预充电和自检。
上善若水
bluesoft
侠圣

经验值:4165
发帖数:657
精华帖:6
4楼    2012-05-03 09:22:03
精华帖  主题:回复:V10 变频器启动滞后
花开有时说的不错:现在的V10总会在初次上电时,从自检到准备就绪,时间较长,客户在设备上电后,就开机启动,变频器肯定不会立即运行的,所以就会出现所谓的滞后现象。
解决这个问题的方法就是让设备一直带电,或者上电后几分钟再开车。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。