主题:V10 变频器启动滞后
有 6 台 V10 变频,先发现了软件升级P1200那个问题,现在又发现有2台好的,4台变频启动滞后,就是启动命令发出去后,滞后了大约2或3秒才开始启动,参数都是一样的,恢复出厂设置也做过了,有没有谁遇到过啊?是不是又是软件升级了,哪个参数被改的跟原来不一样了。
精通S7-200,其它略懂
|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
2楼
主题:回复:V10 变频器启动滞后
呵呵,楼上,楼主说的是V10变频器,不是MM4变频器。V10没有使用大全也没有功能图。
有听客户反应过楼主所说的这个问题,但是没有亲眼见过。V10在上电,或者修改接线方式等参数的等待时间比较长,是因为是要从面板下载参数到主控板上。 楼主所说的问题,不知道是不是在上电后,变频器处在待机的状态下给的启动命令,如果是这种情况给ON命令,启动有延迟,那么就有问题了。如果是给变频器上电的同时给ON命令,延迟几秒就很正常了,因为变频器要预充电和自检。
上善若水
|
|
bluesoft 侠圣 经验值:4165 发帖数:657 精华帖:6 |
4楼
主题:回复:V10 变频器启动滞后
花开有时说的不错:现在的V10总会在初次上电时,从自检到准备就绪,时间较长,客户在设备上电后,就开机启动,变频器肯定不会立即运行的,所以就会出现所谓的滞后现象。
解决这个问题的方法就是让设备一直带电,或者上电后几分钟再开车。 |