| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hcfd 游侠 经验值:418 发帖数:56 精华帖:2 |
楼主
主题:1600对头镗2.5米圆工作台在油缸夹紧和放松后,转台缓慢反转
1600对头镗2.5米圆工作台在油缸夹紧和放松后,转台缓慢反转,但不超过90度。用百分表打标为10多丝。换算成角度误差不大。圆光栅分辨率18000,精度+-5秒。在主显示数字不变,精确到三位小数。
首先切换到半闭环,电机正常不反转,由此判断为圆光栅或机械故障。检查圆光栅是否松动,正常。反向间隙一个反向为6丝,另一个反向为8丝。换算到度数误差不大。难道机械有储能功能,放松后倒拖电机反转。圆工作台为二级传动,一级蜗轮蜗杆,另一级大齿圈传动,它们传动比很大没有足够的力反转。但从迹象表明,就是圆光栅或机械部分。换圆光栅要2万,况且没有备件,机械部分没有充分理由叫机修工拆装,况且拆装圆工作台比较麻烦。维修进入僵局。只能在半闭环下,放松油缸,用手持转一圈电机,看显示器转台转多少度。共做了三次,数据比较接近,相差0.02度.。说明圆光栅和工作台没有问题。只能做一下速度环和位置环优化。故障依旧。无意中在监视画面上(诊断-驱动调整)发现在油缸夹紧是光栅增大0.0001,放松时突然增大0.0015度。连试几次读数都有变化,但最大不超过0.0015度。恍然大悟原来是突然增大0.0015度引起电机使能后缓慢反转修正度数。这是油缸水平与工作台水平不一致造成的,夹紧时转台已变形,放松后引起角度变化,电机反转修复角度。油缸打水平安装后故障排除。显示屏画面为三位小数,一般数显最后位变化+-1,变化不明显,都认为是正常现象。在监控画面中(诊断-驱动调整)四位小数点,变化比较明显。这为以后故障检测提供一个思路。 |