主题:电机振动大问题求解。
6se71变频器带一台450KW的电机,电机额定转速为1000转无编码器(p100=3),现在问题是电机脱离负载后,升速速度越高电机振动越大,都额定转速后明显感觉到电机有较大的振动,转动频率不是太大,但感觉振幅较大。
1、已经排除电机问题(不用变频器,降压启动升至工频后无此振动) 2、变频器已作电机识别p115=4 p115=5 均通过。 |
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
12楼
主题:回复:电机振动大问题求解。
我曾经处理过一个类似的问题,也许对你有帮助:轧机1300KW的,因为感觉特性偏软,就重新优化,发现电机的振动很大(优化前振动很小),于是就把老参数再次下载,但振动还是很大,就将参数初始化后,重新设置,再优化,因为优化后的增益、积分时间不一定完全适合,就手动做阶跃测试修改,最后OK了,特性满足要求,也没有振动
|
|
三良 侠士 经验值:1784 发帖数:337 精华帖:29 |
14楼
主题:回复:电机振动大问题求解。
谢谢K版奖赏。一般我是这样处理的,优化后的电流环参数一般都能适应现场要求,主要是速度环需要做些调整,如果特性偏软的话,首先逐渐加大P536,因为只是纯粹的调整P235、P240效果并不很明显,然后做速度环的优化,优化后的结果如果直接使用,大多数情况是现场电机运行振动较大,需要做阶跃测试。
长期运行的系统,因为线路与电机的阻抗、感抗发生变化,此时的模型也许就不完全适应控制要求,就得重新优化。 |
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
17楼
主题:回复:电机振动大问题求解。
如果说优化后的特性总的来说还不错,只是希望进行一下微调整的话,我有时候会选择修改一下转速反馈环节的滤波时间常数。效果还不错,大家有机会的时候可以比较试一下。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
30楼
主题:回复:电机振动大问题求解。quote:以下是引用三良在2012-04-07 20:18:59的发言: 说的对。是这么回事。反馈通道的滤波时间与调节器积分时间一样是为了零极点对消。减小速度反馈的滤波时间常数.主要还是减小闭环系统的时间常数,加快响应,这在直流调速系统讲过了.但一般为了零极点对消.在速度给定通道也设置为同等值的给定滤波时间 但是反馈通道的滤波等于反馈通道信号的积分,他又起到调节的微分作用!因此,俱版的做法很聪明呀。通过微调反馈滤波,相当于给调节器增加微调微分运算环节。而且最关键的是不影响调节器的PI时间常数。我们知道,调节器的PI时间常数一般都是通过动态辨识或手动优化得到的。他代表着速调与电机时间常数的匹配关系。一般情况,不应打破这种匹配关系。除非想改变调节器特性的设计初衷。
我是你的朋友
|
|
bingxue668 侠圣 经验值:3165 发帖数:516 精华帖:4 |
64楼
主题:回复:电机振动大问题求解。
谢谢各位的帮助,问题今天已解决。
今天更换IVI后振动消失,怀疑是1、电流检测可能是出现小幅波动,监控数据没看出来。2、输出光信号的发光管老化,只是IGD收到的信号太弱可能丢失部分脉冲。 |