新兴电工 至圣
经验值:12813 发帖数:1187 精华帖:2 |
楼主
主题:论电机星形接法星点侧有接地问题?
如题星点接地对电机有影响吗?
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
|
新兴电工 至圣 经验值:12813 发帖数:1187 精华帖:2 |
7楼
主题:回复:论电机星形接法星点侧有接地问题?
事故经过:某天早晨刚一上班,值班电工汇报,某设备电机坏,并没有备件,亦是自己亲自到现场看看故障情况,电机一起动变频报故障(故障码不明,因为440的变频用的是SDP状态显示板),接下来检查电机,检查电机结果电机的中性点(电机为星形接法)处某线破造成接地,接地线的那组绕组另端线皮发软(明显是过了大电流),处理好接地后,试车一切正常......
事实证明:电机电机星形接法星点侧有接地现象如果用接触器控制电机,电机没有问题,但用变频控制,电机肯定不能正常使用......
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
|
一介书生 侠圣 经验值:4499 发帖数:626 精华帖:24 |
17楼
主题:回复:论电机星形接法星点侧有接地问题?quote:以下是引用苇叶在2012-05-11 16:29:03的发言: 原来中性点是不可以随便接地的。 你的这个理解可能和题目有点相左,中性点接地,而且保护接零,这是现在一般工业低压交流用电的趋势,本身星型接法的电机绕组接地(无论是不是电机的中性点接地)就已经是故障,不存在说(星型电机中性点接地用变频器能起到保护作用,非变频器驱动就起不到保护作用的说法),只要断路器选型合适,电机绕组接地(即使是星型电机中性点接地),断路器是会跳闸的!而且,电机绕组接地本身就已经是故障!
新手不耻于问!
|
|
shetong 侠圣 经验值:2898 发帖数:560 精华帖:5 |
21楼
主题:回复:论电机星形接法星点侧有接地问题?
斑竹看问题不全面,
1,三相交流异步电机星接的中性点能接地吗? 我可以明确告诉你可以星点是可以接地,在星点串接一电流继电器可以做为电机三相不平衡、断相保护。 2,17楼发言有误(只要断路器选型合适,(即使是星型电机中性点接地),断路器是会跳闸的!这不可能。
用实力说话,用实践来证实。
|
|
一介书生 侠圣 经验值:4499 发帖数:626 精华帖:24 |
27楼
主题:回复:论电机星形接法星点侧有接地问题?
有意思,一言激起千层“浪”!
首先以我的自身的经验来看(理论知识不丰富,自感稍微有点实践经验),常见低压交流变压器的接地中性点,应该和一般异步三相电动机星型接法所产生的中性点是有一定的区别的(我是这么认为),如果是在三相五线制的低压交流用电系统中,出现电动机中性点接地,就用常见的3p断路器,如施耐德,梅日梅兰,人民等这类牌子的断路器 是会跳闸的,如果用带漏电保护的,那就更不用说! 如果是用在IT接地系统中,电机中性点接地会不会跳,没试过,也不敢妄下结论(应该不会,因为在IT此接地系统中,即使相线接地也具有持续不跳闸的能力,只不过是拉高其他两相的对地电压而已),所以这个问题还是结合在什么接地系统下讨论的要好 我前面也说过的保护接零,就是三相五线制里面的保护零线,既接地线! 另外一般的三相异步电动机,若在运行时出现三相负载电流偏差较大,那说明这台电机有了故障隐患,会导致转速的不平稳等问题
新手不耻于问!
|