| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
冬日 奇侠
经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
楼主
主题:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
比如现场有480v50Hz的电源,通过整流后给逆变器提供电源,逆变器再输出480v60Hz的电源给其他设备使用?有经验的来教教课!
If anything can go wrong, it will.
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
11楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
一个曾经的同事一直把MM440当电源用。
他在家做修理变频器业务,因家庭电源是AC220V,他就买一升压变压器(变比不知),然后单相接入MM440,逆变出三相380V伏后,在MM440的输出侧加简单的滤波电路(纯电 阻+电容),就可以了。效果还不错。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
22楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
曾经用rockwell的工程型做过类似的电源:分别使用2个独立电位器来调节输出电压和输出频率。
选型时咨询过4008104288,答复是6se70不可以。 由于负载感抗太小,所以电压电流波形都不好。乱七八糟的,要是输出侧加个正弦波滤波器就好了。 其实楼主只需要改变频率的话,可以咨询一下船用设备制造商,淘宝就有。 变频器既能调压又能变频,浪费了。
弱者道之用。
|
|
我爱吃土豆 游士 经验值:165 发帖数:24 精华帖:1 |
23楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?quote:以下是引用冬日在2012-05-11 08:22:03的发言: 我爱吃土豆能不能说的更详细点: 是加正弦滤波吗?变压器的功率多少?逆变器的参数设置? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 具体的我不是很清楚,只知道一个大概,因为这个项目不是我设计调试的,只是做的时候去看了下。变频器的容量是800KW,600V,50HZ的。在变频器的输出端肯定是加装了滤波电路,变压器的容量要根据后端负载情况而定,变压器为角/星变压器;参数设置基本就是常规的设置,完全本地控制就可以:变频器的控制方式设置为VF控制;启动变频器就通过CUVC端子本地启动;速度设定就按照输出电压为480V计算,不需要调节速度,给个稳定值输出就可以;输出频率就直接输出60HZ。大概思路就这样。 我实际用过的一套设备是用ABB ACS800变频器做的,我想思路和原理上应该和西门子做的话差不多。国产石油钻机设备,在国外使用,主体设备电源频率是50HZ,外围生活区设备是国外的,电源是60HZ,所以增加了一套变频电源设备,将600V,50HZ电源转换为480V,60HZ电源供外围生活区设备使用。变频电源输入电源是由600V,50HZ卡特机组提供,变频器采用ABB ACS800,容量为600KW,控制方式为标量控制。输出端加装滤波电路,不是成品的滤波器,是通过加装电容电阻实现的;同时输出加装的变压器只是将变频器480V,60HZ电源再变为220V,60HZ使用的变压器。启动运行也是本地启动,启动后直接输出480V,60HZ。
十年生死两茫茫,纵横夜店找十娘
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
25楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
我们曾经用过将S120当逆变电源使用,不过没有加输出变压器(本来方案里有,可实在放不下就取消了)。
你只注意一点:加了正弦波滤波器后,逆变输出电压值被降低了不少,你注意一下电压匹配性。 |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
31楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
用50Hz电机带60Hz发电机
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
34楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?quote:以下是引用kdrjl在2012-05-09 20:07:41的发言: quote:以下是引用冬日在2012-05-09 16:39:26的发言: 哈哈,前段时间,我做一个美国地区的传动系统方案,他们的电网就是这个,我咨询了西门子技术支持后,就直接用西门子的变频器加国产的电机就行。当然,只是传动系统,没有别的负载。K版,可能一时我说不清楚,但是真的需要。 您还是分享一下怎么做吧。 另外听说出口美国的自动化系统,所有的单元都需要有UL认证。西门子的设备没问题,但是电机是国产的也要UL认证,这个可不好弄得。 你要想拿变频器做电源,S120没问题的。这个我也问过西门子的官方技术支持。如果真的做电源,那变频器的输出不能直接面对负载,而是接一个变压器,由变压器驱动负载。不知道你是否能理解这个。 我们曾经用G150+HVM作过电源,主要是为了出60Hz. 使用中HVM输出+接触器+自耦变压器.G150采用VF控制. 使用时先启动G150,待HVM输出频率达到60Hz时合接触器(空载),否则刚开始启动时G150的输出频率很底,自耦变压器相当于短路,电流会很大,会过流.
海纳百川,有容乃大
|
|
Robert 211 侠圣 经验值:2501 发帖数:1010 精华帖:41 |
51楼
主题:回复:MasterDrive 逆变器能不能当做电源使用?
从头到尾, 我看了大家的发言, 感觉到逆变器加装滤波电路是必需的。滤波电路可以选成品的正旋波滤波器, 也可以自己加装电容电阻来实现。输出加装变压器, 不是必需的, 根据情况来选择。
我查看了SINAMICS产品手册, 逆变器加装了正旋波滤波器, 电机电压将最多达到63%的直流母线电压, 有4%电压降容 (通常,PWM逆变器输出电压限制在67%的直流母线电压以下) 我觉得, 如果国产的石油钻机和船舶电推发电, 时常遇到一个问题: 主体设备电源频率是50HZ, 然而生活区设备需要60HZ (北美地区等), 石油钻机和远洋船舶远离陆地, "MasterDrive, SINAMICS 逆变器当做电源使用"这个应用确实有很实际的意义。 |